안녕하세요 주방후드에서 흡입이 되지않아 질문드립니다.
배관은 직배기 방식인데 75mm pvc배관이 1m 정도 외벽에서 들어와있구요
배관에 100mm자바라가 케이블타이로 연결되어 있는데 후드는 125mm규격이라서 125-100레듀샤 사용해서 연결했습니다.
후드모터에 손을 대보니 바람이 나가는 동시에 들어오더라구요
배관에 막힌곳은 없고 후드자체 전자식댐퍼도 정상작동합니다.
pvc관은 수정 불가능한 상태입니다.. 지금 상황에서 해결 가능한 방안이 있을까요?
건물의 형식은 무엇인가요? 단독/아파트/빌라 등등
직배기라 하셨는데 그럼 외부로 바로 빠져 나가는 구조인가요?
후드팬의 용량은 얼마짜리인가요?
손말고, 휴지 같은 것으로도 한번 해보셨나요?
배관은 외부로 바로 빠져나가구요
휴지는 안붙습니다.
후드캡까지 확인해봤는데 연결상에 문제는 없었습니다.
그상태에서 배관연결하면 거짓말처럼 휴지가 떨어지네요...
후드켤 당시 창문은 열어놓은 상태였구요.
아파트 처럼 공용덕트도 아니고, 외부로 바로 빠져 나가는 형식이라서요...
그럼 그상태에서 자바라를 pvc 배관 연결했을때도 정상작동되어야 하는게 아닌가 싶습니다..
다만 달리 이상이 있을 곳이 없어서 그렇습니다. 혹시 전동댐퍼 일체형이 아니라면 그 것을 떼어내고 연결을 해보는 방법 외에는 달리 확인할 수는 없을 것 같습니다.
다만 자바라가 아주 짥고 바로 직경이 줄어든다면 역류로 인한 유사한 현상이 있을 수는 있습니다.