비드법2종3호에 메쉬미장을 하는 방법 보다 더 저렴하고 단열성능을 보장할 수 있는 방법은 없습니다.
다만 기존 건축물이라는 한계는 분명히 있습니다. 이를 감안하셔야 합니다.
또한 이러한 구옥의 표면에 비드법단열재를 사용할 경우 구조체 속 (특히 목조와 시멘트 벽이 만나는 부위)에 습기로 인한 하자가 생길 수도 있습니다. 그러므로 공사 후에는 집에 온습도계를 사서 놓으셔서 겨울철 건강습도를 넘어가지 않도록 관리하실 필요가 있습니다.
다행인 것은 처마가 깊어서 기초하단까지 빗물이 치고 들어오지 못하는 상황인지라, 별도로 고려하실 것은 없어 보입니다.
그저 한가지만 추가하자면.. 기존 벽면의 평활도가 좋지 못해서, 단열재를 붙일 때, 단열재와 벽면 사이에 공간이 꽤 생길 수도 있는데요. 그 공간을 다 메우는 것이 최선이나 그럴 수는 없으므로, 아래와 같은 방식으로 최소한의 공기유동을 억제할 수 있도록 붙여야 합니다.
지방 시공사는 해본적도 없고, 들어본 적도 없는 방법일 수도 있겠으나, 억지로라도 시켜야 하는 부분입니다.
https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=27915365&memberNo=954004&vType=VERTICAL
예전에는 이런 집을 단열 잘 되게끔 인테리어 해달라고 의뢰받으면 "불가능합니다.(할줄 몰라서)"라고 거절했지만, 지금은 "불가능합니다.(답이 없어서)" 거절합니다. 게다가 대부분 옛날집이니깐 최저예산으로 고치려는 분들이 많으시기에 더더욱 그런것 같습니다. 저도 한옥 참 좋아하는데...
그저 제가 생각하는 바만 말씀드리겠습니다.
비드법2종3호에 메쉬미장을 하는 방법 보다 더 저렴하고 단열성능을 보장할 수 있는 방법은 없습니다.
다만 기존 건축물이라는 한계는 분명히 있습니다. 이를 감안하셔야 합니다.
또한 이러한 구옥의 표면에 비드법단열재를 사용할 경우 구조체 속 (특히 목조와 시멘트 벽이 만나는 부위)에 습기로 인한 하자가 생길 수도 있습니다. 그러므로 공사 후에는 집에 온습도계를 사서 놓으셔서 겨울철 건강습도를 넘어가지 않도록 관리하실 필요가 있습니다.
다행인 것은 처마가 깊어서 기초하단까지 빗물이 치고 들어오지 못하는 상황인지라, 별도로 고려하실 것은 없어 보입니다.
그저 한가지만 추가하자면.. 기존 벽면의 평활도가 좋지 못해서, 단열재를 붙일 때, 단열재와 벽면 사이에 공간이 꽤 생길 수도 있는데요. 그 공간을 다 메우는 것이 최선이나 그럴 수는 없으므로, 아래와 같은 방식으로 최소한의 공기유동을 억제할 수 있도록 붙여야 합니다.
지방 시공사는 해본적도 없고, 들어본 적도 없는 방법일 수도 있겠으나, 억지로라도 시켜야 하는 부분입니다.
https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=27915365&memberNo=954004&vType=VERTICAL