설계/시공관련 질문

H빔 구조에 판넬로 다목적건물(체력단련장)을 신축중입니다.

G 기루 7 946 2023.07.03 11:01

안녕하세요. 

소중한 정보에 항상 감사드리고 있는 건축주입니다.

 

제주에서 60평 구조의 다목적건물을 신축중입니다.

현재 독립기초 방식으로 기초를 만들고 기초외부로 XPS 125mm(재고가 있어사용함)와 배수판을 부착한 상태입니다.

H빔철골은 세워져 있고 벽체판넬부착을 위한 각관작업 중입니다.


협회 홈피와 유투브를 보며 공부 좀 햇다 생각했으나  

이제 외벽판넬과 마감을 결정하려니 주저주저하게 된네요.


현재 결정되 사항은 창호인데 레하우 제품으로 결정했습니다.

다목적건물이지만 사용하는데 보다 효율적이고 에너지가 아껴졌으면 하는 자세로 신축하고 있습니다.


지붕은 홈피에서 본데로 판넬처마는 없고 그 위에 각관으로 처마를 만들생각이구요.

각관사이는 암면으로 채운후 합판쒸우고 슁글로 마감하려합니다.

벽체 마감은 건식마감이 최선이라 본거 같아...건식마감으로 할 생각입니다.

 

궁금한 사항은 

1. 벽체건식마감시 판넬외부의 투습방수지부착여부와 방법.

2. 벽체상작업시 지붕처럼 판넬을 관통하는 고정을 해야할지와 방법.

3. 벽체상 사이의 추가 단열 방법.

4. 내벽 마감시 마감과 내부판넬 사이의 공간이 여러 문제점이 있다고 본거 같은데.

   내부 각곽 공간의 처리방법. 

 

현재 설계상으론 벽체판넬은 준불연 100t, 지붕판넬은 준불연 150t로 되어 있습니다.

허나 아직 자재를 주문하지 않은 상태라 변경 가능하니 참고하시여 조언 부탁드립니다.

 

건축 전문가가 아니다 보니 적절한 질문을 했는지도 모르겠네요.

Comments

M 관리자 2023.07.03 12:30
안녕하세요..
판넬의 철판두께는 얼마인가요? 그리고 EPS판넬인가요?
G 기루 2023.07.03 12:43
양면 0.5T, EPS 판넬입니다.
M 관리자 2023.07.03 12:48
1. 투습방수지는 필요로 하지는 않습니다. 다만 기초와 만나는 부위는 항상 취약한 부위라서.. 사진이 없어서 판단이 어렵지만.. 판넬 표면에 방수테잎으로 투습방수지를 접착해서 기초로 내려 두는 것이 필요할 수도 있습니다.
또한 판넬과 판넬이 만나는 조인트 부위도 방수테잎을 붙이는 것이 장기적으로 유리합니다.
2. 어떤 건식마감재냐에 따라서 다르지만 사이딩류라면 판넬에만 고정을 하셔도 되세요. 단 나사못 간격은 200mm 입니다.
3. 지붕과 같습니다. 쫄대 사이에 끼워 넣을 수 있다면 그렇게 하는 것이 최선입니다.
4. 그 부분은 단열재로 채우지 않고 비워두시는 것이 최선입니다. 만약 실내 울림이 문제가 될 것 같다고 판단되시면 30mm 정도의 암면이나 글라스울을 채우면 되고요. 그 이상 두께는 사용하지 마시어요.
G 기루 2023.07.03 14:26
답변 너무 감사합니다.
외부마감은 사이딩으로 할 예정입니다.
쫄대는 사이즈나 종류(목재나 철재..)는 추천해주실수 있을까요.?
어느 글을 보니 판넬 바깥쪽 단열이 없으면 딱딱소리가 난다는데 추천해주실 쫄대에 들어갈 단열재 규격이 있을까요.?
M 관리자 2023.07.03 17:55
단열재의 규격은 위의 댓글 4번에 적어 놓았습니다.
외부 바탕재는 2x2인치 방무목 정도면 무난합니다. 다만 사이딩을 위한 통기층을 확보해야 하므로..
구성은.
샌드위치판넬 - 2x2인치 방무목(가로, 사이에 발수글라스울채움) - 2x2인치 방무목 (세로, 통기층) - 사이딩 이 됩니다.
G 기루 2023.07.04 10:55
답변 감사합니다..
소종한 조언데로 잘 짓겠습니다.
M 관리자 2023.07.04 14:37
감사합니다.