설계/시공관련 질문

지하 흙막이 시공해놓은 벽에서 물이 나오는데 합벽 시공가능한가요?

안녕하세요.

 

다가구 신축현장입니다. 지하층 CIP시공하고 기초치고 합벽시공 하려고 배근해 놓은 상태입니다.

 

그런데 Cip 시공한 곳 한군데서 물이 계속 나오고 바닥에서도 올라오는 부분이 있습니다.(파일첨부)

 

지하 합벽 시공한다고 거푸집까지 설치된 상황인데, 오늘 가보니 벽에서 계속 물 떨어지는 소리가 나고, 바닥에서도 계속 올라오고 있는데요.

 

이부분을 그냥 두고 타설해도 되는건가요? 시공사에선 내일이나 모레 하려고 하는 것 같습니다.

 

저는 공사 중단 하고 조치를 취했으면 하는데, 두군데에 어떤 조치가 가능할런지요.

 

그리고 지하합벽을 좀 더 단단하게 치려고 하는데(벽 자체방수효과), 적당한 슬럼프값과 골재크기는 얼마인지도 부탁드립니다.

 

감사합니다.  

 

 

Comments

M 관리자 2023.07.03 09:36
안녕하세요.
다행히 물의 양이 많지는 않지만, 지금 상태에서의 타설은 안됩니다.
그렇다고 해서 안쪽에서 시멘트로 임시 차수를 하기에는 물이 많아서요.. 시간이 조금 늦춰지더라도 차수그라우팅이라는 것을 알아 보시고 조치를 하는 것이 좋겠습니다.
만약 시공사에서 급결방수제 등으로 해결을 할 수 있다면 사용해도 괜찮습니다.

지하 합벽은 30MPa 의 고강도콘크리트를 주문하시면 되고, 슬럼프는 15 를 사용하셔요. 그리고 너무나 당연한 이야기지만 바이브레이타를 최대한 규정대로 하라고 하시고, 폼타이에 모두 지수링을 끼워달라고 요청을 하시면 되세요.
그리고 바닥과 벽의 이어치기한 부분에도 수팽창지수재 또는 지수판 시공이 되어야 하고요.
G 고롱 2023.07.03 12:01
관리자님 자세한 답변 감사드립니다.

그럼 레미콘은 20-30-150을 주문하면 되는 건가요?

그리고 영상 1173파일 보시면 바닥에서 올라오는 부분 처리는 어떻게 하는게 좋을런지요?
G 고롱 2023.07.03 12:12
시공사에서는 수중실리콘으로 임시로 막고 고강도콘크리트를 타설하면 어떻겠냐고 하는데 이방법은 어떨까요?
M 관리자 2023.07.03 12:37
물을 막는 목적만 달성할 수 있다면 어느 것으로 하셔도 괜찮습니다.
G 고롱 2023.07.03 13:10
아 네, 가능하다면 그렇게라도 해야겠네요.
레미콘은 25-30-150으로 하겠다고 하고, 바닥은 딱히 말이 없어서 어떻게 해야하나 걱정입니다 ㅠㅡ
M 관리자 2023.07.03 17:21
바닥은 25-30-120으로 하시면 무리가 없습니다.
G 고롱 2023.07.03 19:28
바쁘실텐데 자세한 답변 정말 감사드립니다!!
M 관리자 2023.07.03 19:36
감사합니다.