설계/시공관련 질문

지하층 단열배수판 관련 문의드립니다.

G 지하층123 15 1,569 2023.08.31 18:51

지하층 단열배수판 관련 문의드립니다. 

 

앞 글에 다른 분이 그려주신 그림이 있어서... 바닥에 물이 스며나오긴 하지만 예산 때문에 벽면만 시공을 할까 하는데요.  지하주차장 둘레를 따라  장비를 써서 물길을 파게 되면,  그 깊이와 너비(빨간색 표시) 는 대략 어느정도로 하는 것이 좋을까요?   단열배수판의 두께에 따라 다른 것인지요.   단열배수판을 시공하게 된다면  조금 손재주 있는 일반인이 해도 되는지 궁금합니다.  또 그 하부면(초록색 표시) 을   바닥에 닿게 해야하는지,  초록색만큼 남기고 시공해야하는지도 문의드립니다. 

 

그리고 빗금친 부위에  전방수석고보드를 시공하면 될까요?   아니면   단열배수판에  바로 접착시켜 시공해도 무방할지요.    시공이 다 끝난 뒤에 지하주차장 둘레의 물길이  내부에서  보여야 하는 것인지도 궁금합니다.   질문이 두서없었지만.. 시공 관련해서 조언 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 

Comments

G 지하층 2023.08.31 20:19
지하의 용도는  주차장입니다.  주차장 용도일 경우 위와 같이  벽체를 해놓고 내년정도에  바닥 단열배수판을 시공해도 될까요?  차량 이동도 문제가없는지 궁금합니다
M 관리자 2023.09.01 00:15
파내려는 바닥이 콘크리트 구조체인지, 그 위에 형성된 무근콘크리트 층인지를 먼저 확인해 보셔야 합니다. 콘크리트 구조체라면 팔 수 없기에 그렇습니다.
G 지하층 2023.09.01 00:21
구조체 위에 시공된 도끼다시? 바닥입니다
M 관리자 2023.09.01 00:24
구조체표면까지 파는 조건이 가능하다면 실행해도 됩니다.
단열배수판과 석고보드를 그림과 같이 이격해서 설치하려면 중간에 철재스터드가 들어가야 합니다.
그게 아니라면 보통은 단열배수판을 화스너로 고정을 하고, 석고보드를 본드로 직접 배수판 표면에 접착을 하는 식입니다.

바닥의 홈은, 위의 두가지 방식 중에 어떤 것을 선택하는지에 따라 위치가 달라지게 됩니다.
단열배수판은 바닥까지 내려서 붙여도 무방합니다.
G 지하층 2023.09.01 01:07
구조체 표면까지 10cm 정도 깊이, 15cm 너비로 포크레인으로  물길을 파서,  5cm 정도 깊이의 수평몰탈과 표면방수처리? 를 한뒤 단열배수판을 할까하는데 시공 방식이 맞는것인지 궁금합니다.  단열배수판 두께는 상관이없는지도 궁금합니다.
M 관리자 2023.09.01 01:10
그러시면 되는데, 주차장이라면 단열이 필요로 하지는 않습니다. 드레인보드를 대셔도 무방할 것 같습니다. 두께는 상관없습니다.
G 지하층 2023.09.01 02:21
의무사항은 아니지만  소규모주차장이라도  단열배수판을 하면 누수 결로 해결에 도움이 더 될까요  EK단열방습보드표면에 스터드없이  석고보드를  본드로 접착해도되는지 궁금합니다.  스터드로 시공했을때처럼 아래위 부분 환기구는  필요치않은지도 문의드립니다
M 관리자 2023.09.01 09:12
결로에는 도움이 될 수 있습니다. 단열재 표면에 접착폼으로 석고보드 시공은 가능하세요.
환기구는 애매한데요...
단열재에 밀착해서 접착을 하게 되면, 환기구는 필요로 하지 않습니다. 스터드에 의한 공간이 생긴다면 하는 것이 좋고요.
G 지하층 2023.09.01 11:37
네 감사합니다.  셀프 작업을 하고 있습니다..  포크레인을 불러서  물길을 팠는데,  이후에는  수평몰탈을 사서 시공 후  그 위 도막방수 자재?는 보통 어떤걸로 하면 될까요?  실 면적 30평 이하의 아주 소규모 주차장이라    구배를  비 전문가가 잡기는 매우 힘들겠지요?  구배를 잡아줄  전문가를 구하는 편이 나을런지도 조언 부탁드립니다.
G 지하층 2023.09.01 11:52
이런식으로 되어있긴 합니다.  혹시 방수 없이 미장으로 구배만 잡아두어도 되는지도  궁금합니다.
M 관리자 2023.09.01 13:25
그래도 방수는 하는 것이 좋습니다.
시카라스틱 이라는 무기질방수재는, 어느 정도의 습윤면에도 시공이 가능한 제품입니다.
G 지하층 2023.09.01 19:47
깊이가 10cm 정도되는데.. 5cm 깊이가 되도록  미장없이 시카라스틱으로 다 채워도될까요?  인력을 쓴다면..미장 인력 비용 대신 시카라스틱으로 채울까싶어서요.  자재가 좀 남으면  벽이랑 배수로 경계부위쪽도  페인트를 좀 걷어내고 바르면 도움이 되는지요? 감사합니다
M 관리자 2023.09.04 15:30
그 깊이를 시카라스틱으로 채울 수는 없습니다. 불가능하세요.
수평몰탈로 채우고 무기질방수를 따로 하시는 것이 맞습니다.
말씀하신 부위는 적으신 대로 페인트 벗겨내고 바르셔도 괜찮습니다.
G 지하층 2023.09.04 22:01
감사합니다 많은 도움이 되었습니다
M 관리자 2023.09.05 13:24
감사합니다.