설계/시공관련 질문

지하주차장 천정 심재준불연단열재 시공여부

1 청담별곡 6 2,362 2023.08.20 18:07

제목 없음.png

 

1. 피로티천정 심재준불연단열재 시공여부

2. 지하주차장 심재준불연단열재 시공여부

 

Comments

M 관리자 2023.08.20 19:06
피로티 천장은 심재 준불연이어야 하며, 램프 끝을 지나서 완전한 지하 구간은 해당되지 않습니다.
1 청담별곡 2023.08.23 17:22
답변 감사합니다~~!!
G 미야 2023.09.01 11:19
안녕하세요. 필로티 천장을 심재준불연으로 사용해야한다는 말씀에 댓 남깁니다.
첨부한 파일은 실물모형시험 관련 Q&A 인데
필로티 천장에 사용하는 단열재는 실물모형시험 대상이 아니라고 답변되어있습니다
M 관리자 2023.09.01 13:24
네 맞습니다.
실물화재시험이 아닌 심재준불연시험성적서면 되세요.
G 물안개 2023.11.28 09:24
램프 끝을 지나서 완전한 지하구간은 심재 준불연 단열재를 사용하지 않아도 되는건가요?
현재 현장 시공관리자인데 심재가 아닌 일반 일면 준불연 단열재를 사용해도 되는지 궁금합니다.
현장도면은 단열재+뿜칠마감으로 되어있습니다. 아울러 주차장천정이 해당되지 않는 기준에 대한 자료를 부탁해도 될까요?
M 관리자 2023.11.28 11:07
어떤 단열재를 사용하는지 알 수는 없으나, 일반 단열재라면 심재준불연과 준불연의 구분이 되지 않습니다.
표면에 다른 소재가 붙어 있는 단열재만 심재준불연이라는 용어를 사용합니다.

주차장 천장이 해당이 없다는 기준은 없습니다. 그저 해야 한다라는 규정 (건축물 피난/방화구조 등의 기준에 관한 규칙)에 지하주차장 천장이 들어 있지 않을 뿐입니다.