#철골+샌드위치 판넬 건축의 열교로 인한 결로
80평 규모의단층, H빔 철골 + 글라스울 판넬 근린생활시설을 계획중입니다.
샌드위치 판넬의 특성상 외벽판넬 상부에 지붕판넬과 접하게 됩니다.
이 때 열교로 인해 천정속 지붕판넬에 결로가 발생할 가능성이 있습니까?
만일 맞다면 열교를 차단하거나 결로를 예방하는 방법을 있을까요?(아래 도면처럼 외벽 판넬이 지붕 판넬 위로 올라가는 형태입니다.)
다만 근린생활시설은 실내 습도가 높지 않기에 결로의 확률이 비교적 낮긴 합니다.
또한 생긴다고 하더라도 열교보다는 판넬 사이 틈새를 통한 누기의 영향이 더 크기도 합니다.
이를 보완하려면 실내 쪽에 얇게라도 단열재를 추가로 붙여 주어야 하는데, 이게 말이 쉽지 여러 철구조재 때문에 손이 닿지 않는 경우도 많기에 실행은 쉽지 않습니다.
그러므로 별다른 방법은 없으며, 이와 같은 형태일 때 결로보다는 옥상으로 부터의 누수가 더 문제가 되는 경우가 많으므로, 지붕 판넬의 방수층이 벽면을 타고 치켜 올라가도록 시공되어야 하는 것에 더 유의를 하시는 것이 좋겠습니다.