설계/시공관련 질문

전열교환기 시공관련 문의드립니다.

G 전열교환기 5 794 2023.09.13 21:01

작은 약국을 하나 운영하고 있습니다. 아무래도 약품을 많이 취급하다보니 조제실 내부 환기가 원활하지 못하여 공기청정기를 설치해보았으나  별 도움은 안되고 있습니다.  천장 석고 마감이 되어 있어 무덕트 전열교환기 설치를 고려 중인데요.. 건물 구조와 약국 위치상  급기와 배기를 위한 타공을 건물 배면쪽으로 하는 방법 밖에는 없어보이는데, 궁금증이 생겨 질문드리게 되었습니다. 

 

건물 배면은  바로 옆 건물과 담장 하나를 사이에 두고 거의 이격 없이 (담장과는 30cm, 옆 건물 마감면과는 1.5m정도) 맞닿아 있습니다.  약국이 1층인데,  오래된 건물이다보니 담장내부 30cm 부위 청소가 거의 이루어지지 않고 있어서요..   애초에 유입되는 공기질이 나쁠 것으로 예상된다면  타공을 배면으로 하는 것이 권장되지 않는 방법인가요?   덕트관을 아주 길게 빼면 대로변 쪽으로 타공을 할 수 있긴할텐데 비용과 공정이 만만찮아 보여서..   조언 부탁드립니다. 감사합니다.

 

 

 

** 위에서 내려다본 그림입니다. 보라색 부위(조제실)에 전열교환기 설치를 하고 싶습니다.   도로쪽으로 타공을 하기 위해서는  덕트관을 설치하기가 어려운 문제가 있습니다. 

Comments

M 관리자 2023.09.13 22:29
안녕하세요.
배면에서 설치를 하시되. 식당에서 외벽에 배기 덕트를 올리듯이.. 외부 공기를 가지고 들어오는 덕트를 연결해서 조금만 위로 올려 주시면 될 것 같습니다. 외부에서의 작업이라 그리 어렵지 않게 시공이 가능합니다.
G 전열교환기 2023.09.13 22:39
덕트를 담장 높이보다 높이라는 말씀이시지요? 담장이 2층 바닥정도?  보다 조금 높게 위치하고있어서.. 혹시  외부마감  예시 사진이 있을까요? 쉽게 상상이 안가긴합니다ㅠㅠ
10 잡자재 2023.09.13 23:25
케이스가 좀 다를 것 같습니다만 아래 사진과 유사하다고 보시면 될 것 같습니다.
시공시 주의하실 부분은 배관 조인트 부위로 우수가 타고 들어갈 수 있으니 수평배관에 가장 낮은 부분에 임의로 구멍을 뚫어 배수가 가능하도록 해주어야 합니다. 혹은 유증기로 인한 기름을 배출하기 위한 드레인 부속을 사용하시면 좋습니다.
G 전열교환기 2023.09.14 11:32
찾아보니 전열교환효율이 좋은 or 제습효율이 좋은 제품군 등으로 나뉘는것 같더라고요.. 단순 미세먼지와 약제 분진등을  환기시키는 용도라면,  집진기나 환풍기가 나을까요?  추천해주실만한 제품군이 있을지 조언 부탁드립니다.
M 관리자 2023.09.14 22:22
그래도 환기장치가 더 낫습니다.
약국은 습도가 높지 않으므로, 대략 예산에 맞는 제품을 구입하시면 무리는 없는데...
천장에 다는 기기들 중에서 나사를 다 풀려야 필터를 교체할 수 있는 제품이 있는데, 무척 어려우므로 이런 제품을 피하셔서, 필터교체 용이성만 보시고 될 것 같습니다.