설계/시공관련 질문

경사로 기울기관련 문의드립니다.

G 경사로 14 1,692 2023.09.05 22:49

1/12   완화 1/8 의 기준이 있긴하지만.. 휠체어가 아닌 단순 어르신들의 거동 편의를 위한 램프 설치를 고려하고있는데요.. 각도상 1/5 이 거의 딱 나올까 말까라,  법규와 상관없이   이 정도면 시공하지 않는 편이 나은것인지,, 아니면 하지 않는것보단 나은 상황인지.. 사실 감이 오지않아서 여쭈어봅니다.   예전준공 건물이라 입구에 계단이 떡하니 있긴한데..  이 건물은 노인들 어떻게오라고  경사로도  없냐는 이야기를 시도때도없이 듣는입장이라 고민이됩니다. 괜히 시공했다가 이걸 오르라고 만들었냐 하실까봐^^;; 감사합니다.

Comments

G 경사로 2023.09.05 22:47
참고로 총 높이는 500-550mm 정도 되는듯 합니다.
9 신범석 2023.09.06 08:14
법적 대상이 아닌 건물에서, 최대한 현장여건을 고려한 경사로를 설치하는 것이,
분명 좋은 선택이라고 말씀드릴 수 있습니다.
만약, 법적대상건축물에서는 법적인 경사로 및 폭을 맞추셔야 합니다.

법적인 대상건축물에서 1/8로 완화할 수 있는 기준은
  1. 신축이 아닌 기존시설에 설치되는 경사로
  2. 높이 1m 이하인 경사로로서 시설의 구조 등의 이유로 기울기를 1/12 이하로 설치하기가 어려움
  3. 시설관리자 등으로부터 상시 보조서비스 제공
G 경사로 2023.09.06 08:51
네 자세한 정보 감사합니다.  법적으로 반드시 경사로를 설치해야만 하는 조건은 아닌 것 같아서...(의원 등의 용도 변경, 개설 때도 별다른 제제가 없었습니다.)  다만 보행 편의를 위한 1/5 의 경사로가  의미가 있을지 문의드렸습니다
M 관리자 2023.09.06 14:10
만약 눈과 비를 맞는 곳이라면 설치를 하지 않는 것이 더 나은 선택입니다.
노인과 유아는 1/8 이상의 경사에서 미끄러짐에 의한 사고가 날 수 있는 경사라 그렇습니다.
G 경사로 2023.09.06 15:51
논슬립이라든지, 아래와같은 미끄럼방지 매트를 깐다고 해도 1/5은 좀 무리일까요?  유아 출입은 없는 건물이며,  중장년층의 출입은 꽤나 많은 건물입니다.  입구 계단이 3-4칸 정도 됩니다. 계단이 차라리 안전한것인지..

https://smartstore.naver.com/bigfast0567a/products/9015794891?NaPm=ct%3Dlm7dr7fs%7Cci%3D9f53b32098a43c4668c6ca22038335a8cef5a486%7Ctr%3Daifc%7Csn%3D7940264%7Chk%3D6fcdcda60e76492fc91fb72384f396ed7d90b2db
M 관리자 2023.09.06 19:50
좀 더 명확히 하기 위해서 1:5 와 1:8을 그려서 올려 드립니다.
넌슬립으로도 극복되기는 어렵습니다. 특히 미끄럼 사고는 예측키 어렵기에.. 논슬립만으로는 어렵고, 넌슬립에 더해서 눈을 녹일 수 있는 열선을 깔면, 손스침을 잡고 오르내리는데 1:5도 무리는 없긴 합니다.

아니면 최소한 눈이 떨어지지 않도록 케노피로 덮는 방법도 유효합니다.
G 경사로 2023.09.06 20:54
경사로 열선이,  꼬마빌딩에도 적용 가능할 정도의  가격대인지 궁금합니다.  시공하면  가로 1m & 길이 3m 정도 될듯한데.. 구청이나... 개인돈 안써도 되는데서만 시공하는 걸 봤던 것 같거든요..  열선시공 때문에  배보다 배꼽이 더 커진다면 고민이 많이 되네요..  근데  그려주신 그림을 보니  1:8 도  눈이오거나 표면이 얼면  많이 위험할거같긴 하네요 ㅠㅠ
기존  계단 재질이 마천석 버너로 알고있는데  생각보다 겨울에도 미끄럽진 않더라고요...  같은 마천석 버너로 시공하고  겨울 직전에 열선 추가시공을 고려하면 될지요?
M 관리자 2023.09.06 21:50
나중에 열선을 추가하는 것은 어렵습니다. 시공할 때 같이 하는 것이 좋습니다.

열선 그 자체의 가격은 그리 높지는 않습니다. 그리고 눈 소식이 있을 때만 미리 켜두면 되는지라 운영비도 괜찮습니다.
G 경사로 2023.09.07 03:29
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=aegae15&logNo=222642005917&isFromSearchAddView=true

이런식의 시공 방식이면 괜찮을까요?  기존 계단에도 시공하게되면좋을거같은데..역시나 비용과 유지관리비가 문제이군요ㅠㅠ 조금 저렴한형태의 방식이 있을까요?
M 관리자 2023.09.07 08:04
이 것과 논슬립을 비교한다면 논슬립이 더 낫습니다. 이런 방식은 폭이 넓은 타이어에 적합한 방식이고, 면적이 작은 사람의 발바닥에는 유효하지 않거든요.

더 저렴한 형식은.. 눈이 올 때, 미리 잘 챙겨서 제설제를 뿌리는 것 밖에 없을 것 같습니다.

-----
그냥 넘어가도 될 문제 같아 보이실 수 있는데... 제가 경험이 있거든요..
겨울철, 이슬비같은 겨울비가 내리던 날에.. 제 눈앞에서 노인이 크게 다친 것을 목격한 적이 있어서 그렇습니다. 다행히 생명에는 지장이 없었지만 피를 많이 보아서 트라우마가 있습니다.
G 경사로 2023.09.07 20:58
이런 방식이 타이어에 적합하다고 하셨는데,  계단 하나당 열선한줄,  경사로 일정 길이당 한줄씩 시공한다면 (결국 얼지않게만 한다면) 의미가 있겠지요? 
저도 비슷한 트라우마가 있네요ㅠㅠ
M 관리자 2023.09.07 23:26
네 그렇습니다. 한 칸당 한줄이면 되는데.. 기성제품으로 팔리는 열선을 계단 단수와 맞추는 것은 어려울 것입니다. 그저 계단 하부에 경사를 따라서 직선으로 깔려야 할거여요.
G 경사로 2023.09.14 18:20
일단 1/5 경사로를 시공했는데.. 아직까지는 반응이 나쁘진 않습니다.  전혀 미끄럽지도 않고요.  혹여 전동휠체어가 올라올까봐(?)  난간 사이 간격을 90cm 정도로 좁게 하여.. 오히려 연세있으신 분들도 양손으로 잡고 올라오기 편하게 시공해 보았습니다.  1/8 이 되었다면 좋았겠지만... 아쉬움이 남네요.  겨울이 되면 한번더 알려드려 보겠습니다.  조언 감사드립니다.
M 관리자 2023.09.14 22:53
다행이네요..
겨울 까지 소식을 알려 주시면 다른 분도 도움이 많이 될 것 같습니다.
감사합니다.