설계/시공관련 질문

바닥 침수후 건조, 함수율 측정값 판별좀 부탁드립니다.

G 해탈득도 1 823 2023.08.19 14:59

엑소텍 독일제 함수율측정기로 측정했습니다.

바닥에 가만히올려뒀을시에  1~3%대가 나오고

측정기를 지긋이 힘을줘서 누르면 5%대까지 올라갑니다ㅜ

정확한 측정법을 몰라 뭐가맞는건지 모르겠습니다ㅜ

mdf 보드계열 바닥재를 시공하려함에있어

더건조를해야할지 여쭙고싶습니다.

고견 부탁드립니다 

Comments

M 관리자 2023.08.20 13:44
지긋이 눌려서 측정을 하는 것이 맞고.. 이 재품의 경우 목재 이외의 소재는 E0 - E5  중에 선택을 하도록 되어 있습니다.
메뉴얼을 보셔서 콘크리트에 해당하는 소재를 선택하고 측정을 하셔야 해요.
그 결과가 6% 내외면 후시공이 가능한 상태입니다.