안녕하세요
위 제목의 주택 전체 수리 진행 중 입니다. (1층: 17평) (2층: 15평, 3층: 13평)
2, 3층 벽면을 외단열: 단열재+미장+메쉬+미장+(파벽돌) 검토 중 입니다.
스타코플렉스를 고려했으나, 파벽돌로 변경했습니다.
질문1. 단열재를 PF 80T 적용예정이었는데, 게시판 검색을 해보니 PF보드는 권장하지않으시던데
준불연 경질우레탄 80T를 사용하면 몰탈과의 접착성이 괜찮을까요?
EPS 130T는 너무 두꺼운 것 같아서 다른 소재를 알아보는 중 입니다.
감사합니다.
다만 EPS의 두께를 감당하기 어렵다면, 불가피하게 선택할 수는 있습니다. 다만 스펙을 정하실 때, 밀도 30kg/m3, PIR보드, 생산 된지 4주 이상 경과된 제품으로 하시길 권해 드립니다.
위 설명해주신 스펙의 경질 우레탄보드를 사용하라는 뜻 인 거죠?
PIR (경질우레탄보드)
한가지를 덧붙히면.. 시공 후 2년 이내에 표면의 함몰(단열재 수축현상) 등에 의한 하자가 생길 경우의 보수 의무를 시공계약서에 특약 사항으로 넣으시면 좋겠습니다.