설계/시공관련 질문

시골집 바닥 슬래브 구성 질문입니다.

1 카폼 21 886 2023.10.23 13:16

 안녕하세요. 시골집을 수리하면서 많은 여기 협회에서 많은 도움을 받고 있어서 항상 감사드립니다..

 

층고가 낮아서 바탁을 다른 지면과 맞추기위해 온돌방이 있는 부분은 파버린 상태입니다.

 

B면의 온돌방을 파버리니 흙바닥이 나왔고요.

A면은 기본콘크리트? 같은게 쳐져있고, 그런데 기초콘크리트가 아니고 방통 같아요..

그리고 그 위에 나무기둥이 서있습니다.

B면 흙바닥 기준으로 A면의 기초는 어떤 부분은 100mm도 되고, 어떤 부분은 50mm 밖에 안되네요.

 

최종적으로 A면의 기본 콘크리트가 있는 부분은 50MM 더 치고, 

B면을 150MM 정도 쳐서 A면과 맞추려고 합니다. 

(A면에 쳐져 있는 콘크리트도 강도가 약한거 같고, 뭔가 잘 꺠지는거 같아요..)

 

주거 목적은 아니고 상가로 사용 할 예정이라, 바닥난방은 하지 않으려 하는데.

최소한의 바닥단열은 필요하지 않을까 생각했지만. 기초바닥이 제대로 잡혀있지 않은 집이라 바닥에 단열재를 깔고 위에 콘크리트를 타설하면 나중에 흙바닥 위에 있는 단열재가 꺼지면 위에 깔은 콘크리트에 문제가 생기지 않을까 싶어서요.

 

Q1. 지금 상황에서는 가장 좋은 방법은 단열을 포기하고 PE필름 깔고 콘크리트층으로 두껍게 가야할까요?. 층고를 좀 포기하더라도 기초를 위해서 A면을 50MM 이상으로 쳐야할지?

 

Q2. 콘크리트 타설전에 전기CD관을 놓으려하는데 PE필름 위 or 아래? 어디에 놓아야 하는지. 

이러한 흙바닥 집에도 CD전기관을 바닥 매립해도 괜찮을지도 궁굼하네요..

 

Q3. CD관만 제가 매립 해놓고 추후에 전기기사분 불러서 전기공사 해도 될까요?

 

감사합니다.


 

 

 

 

Comments

M 관리자 2023.10.24 00:57
1. 단열재가 꺼질 확률은 없습니다. 흙보다 단열재가 더 단단하거든요.
다만 단열재를 깔 경우, 그 위에 다시 몰탈을 타설해야 하는데, 그를 위한 층고가 나오는지를 확인해 보셔야 하고, 그게 안나온다면 단열재를 생략하는 것이 맞습니다.

2. PE필름 위에 선을 올리고, 콘크리트 속에 매립될 수 있는 구조면 되며, 전기선은 시점과 종점만 이어지고, 중간에는 이어지는 부분이 없으므로 매립해도 괜ㅊ낳습니다.

3. 네 괜찮습니다. CD관만 중간에 꺽이지 않게 유의하시어요.
1 카폼 2023.10.24 16:06
답변 감사합니다..
지면에서 바닥을  20CM 정도 더 파보니 화강암 같은 단단한 돌이 층을 이루고 있고, 바닥도 이런 큰돌로 구성되어 있습니다. 그리그 그 위에 50MM 정도 몰탈 되어 있더라고요..

Q1.
A면(기존몰탈부분)에는 단열재 없이 추가 몰탈만 하고, B면(흑)부분에만 XPS를 깔아서 A면과 맞춘후에 몰탈해도 될까요?
Q2.
층고를 위해서 A면은 50MM 정도만 몰탈 여유 공간이 생길거 같은데. 최소 몇MM은 지켜야 할까요.?
Q3. 기둥 부분은 좀 더 파기가 무섭네요 XPS 100MM 넣고 싶은데 50mm 로 써도 괜찮을지요?

항상 감사합니다!
1 카폼 2023.10.24 16:08
사진
1 카폼 2023.10.24 16:10
사진2
M 관리자 2023.10.24 16:21
50mm XPS 를 사용하시는 것 괜찮습니다. 몰탈의 최소 두께도 50mm 입니다.
1 카폼 2023.10.25 13:23
Q1.레이저기 띄워보니 A면의 사이드 부분.. 대략 20% 정도는 30~20mm 정도 밖에 몰탈 못 칠거 같은데. 그부분에 지나가는 관이 없다면 20mm도 괜찮을까요?
Q2. CD전기관을 깊이 묻을 수 있다면 단열재 아래의 흙속에다 묻는게 좋을까요?..  단열재 위에 CD관이 지나가면 혹시 나중에 몰탈의 균열을 초래 하진 않을까 싶기도 해서요.
M 관리자 2023.10.25 15:26
1. 몰탈의 최소 두께는 30mm 입니다. 그러므로 그 이하의 두께만 가능하다면 무수축몰탈을 사용하셔야 합니다.
2. 그렇지는 않습니다. 너무 하부로 들어가는 것은 그리 좋지 못할 것 같습니다.
1 카폼 2023.10.25 17:24
B면(흙바닥)는 400MM 까지 파면 아래 단단한 돌이 있는데 최대한으로 파서 그 위에 파쇄석이라도 넣는게 좋을까요?.. 기초에 큰돌 OR 흙 > 파쇄석 > 석분 OR 모래 > PE필름 > 단열재 > PE필름 > 몰탈 50MM ? 이렇게 하면 좋을지요..만약 파쇄석을 깐다면 몇MM 정도가 적당할지요?
1 카폼 2023.10.25 17:26
흙이 있는 B면은 XPS 50MM * 2장 해서 100MM로 구성하려고 합니다.
M 관리자 2023.10.25 22:19
파쇄석을 까는 것은 상관없으나 그 위에 다시 모래나 석분을 올리는 것은 좋지 않습니다. 장기적으로 쇄석의 틈새로 모래 등이 유실될 수 있기 때문입니다. 그러므로 파쇄석을 올린다면, 지름 10mm 정도의 가는 쇄석을 사용해야 하고, 그 위에 바로 필름+단열재를 까는 것이 더 나은 방법입니다.
1 카폼 2023.10.26 11:28
답변 감사합니다.. 생각 해보니 400MM 파내면 그안에는 단열재100+몰탈50 빼면 250MM 정도를 채우려면 비용이 많이 들거 같은데.. 석분이나 파쇄석이라도 얇게 깔고 그 위에 단열재를 올리는게 좋을지요? (석분과 파쇄석 중 어떤게 괜찮을까요?.. )
깔게 된다면 150MM 채우는 건 무리일거 같고 어느 정도 채워야 할지도 궁굼합니다.
1 카폼 2023.10.26 11:33
목수분들이 보강을 위해 기둥을 세워둔 부분이 있는데. 생각해보니 흙바닥 위에 주춧돌을 올려 세웠더라고요 ?.. 흙이 점점 가라 앉지 않을까 걱정이 되어서. 저 기둥 부분만 아래 바닥면을 최대한 파내서 그 안을 그라우트를 채우고 주춧돌까지 굳히게 하는건 어떨까요?
M 관리자 2023.10.27 09:42
주춧돌의 높이를 유지하면서 파낼 수 있으시면 하시는 것이 낫긴 합니다.
다만 그라우팅도 건조 수축을 하기 때문에, 무수축몰탈을 이용하셔야 해요..
M 관리자 2023.10.27 09:43
그리고 두께가 50mm 를 넘어가면 석분보다 가는 쇄석이 낫습니다.
1 카폼 2023.10.30 20:04
Q.1오늘 바닥까지 파낸 상태고 전체적으로 석분을 50mm 정도 채웠습니다.
그런데 화장실 바닥구조를 보다가 배관들이 콘크리트에 묻히면 안된다는 글을 보아서요..
구옥들의 경우 바닥을 파내면 흙인데 어떻게 시공해야 할까요??
현재 화장실에 석분50mm에 화장실 배관만 묻어 놓은 상태입니다.
대략 100mm관들은 반정도 묻힌 상태이고. 아직 여유공간이 250T 정도 남아 있습니다.

Q.2
하수 설비를 하시는 분에게 수도 이중배관을 요청했더니 이중배관을 쓰면  수축 팽창해서 터져버린다고 안해주시네요;?ㅠ.. 말만 이중배관이지 그 배관만 뺴내서 손쉽게 절대 교체 못하신다고 하지말라 히시고요..
1 카폼 2023.10.31 21:30
Q3.. 이런 구옥의 경우 수도배관은 하수와 마찬가지로 슬라브 아래에다 위치 하나요? (바닥난방안함)
 화장실 : (흙과 석분 사이에 급수/배수관 > PE필름 > 콘크리트 > XPS > 타일 마감)
 실내 : (흙과 석분 사이 급수/오수관) > PE 필름 > XPS > PE 필름 > 콘크리트100T 후 수평맞추기 위해 수평몰탈 > 애폭시
제가 생각한 레이어가 맞을까요..
혹시라도 이런 구옥은 슬라브가 없으니
 급수/배수관에서 누수가 생기면 그나마 석분이나 땅아래로 스며 들어야 할거 같아서 배관 아래에는 PE필름을 안까는게 맞는지요..
계속 질문만 하게 되서 미안하네요 ㅠㅠ 좋은하루보내세요
M 관리자 2023.11.03 04:11
답변이 늦어서 죄송합니다.

------
일단 사모래의 두께가 더 필요합니다. 화장실의 크기에 대한 감은 없으나, 바닥의 물매를 원할히 작으면서, 하부 단열재의 불균형을 잡으려면 최소 50mm 가 필요합니다.

배관이 콘크리트에 묻혀도 괜찮습니다.

이중배관은 넘어가도 될 것 같습니다. 배관의 단열만 잘 해주세요.

구옥에 딱히 원칙은 없습니다. 흙이 부실할 수도 있고, 콘크리트 타설이 안될 수도 있고 등등 각자의 사유가 다 달라서요.
그저 지금 정한 순서를 기반으로 답변을 드리는 것이 좋겠습니다.

수도배관은 위에 말씀드린 바와 같이 위치와 무관하려면 배관의 단열에 신경을 써야 합니다. 그것만 되면, 어디에 있어도 상관은 없습니다.
그리고 하자를 고려해서 PE필름을 빼는 것은 너무 많이 나가신 것 같습니다. 하자가 없도록 노력을 하는 것이 맞을 것 같습니다.
1 카폼 2023.11.03 15:40
배관 아래에도 Pe 필름이 깔려야 된다는 말씀인가요?

석분50T>pe필름(?)>배관>pe필름>xps100-150T>pe필름>콘크리트
M 관리자 2023.11.03 15:41
PE필름은 한번 또는 최대 두번만 까시면 되세요.

한번만 깐다면, 콘크리트 아래에
두번을 깐다면, 선분아래, 콘크리트 아래에 하시면 되세요.
1 카폼 2023.11.03 20:34
네. 답변 감사합니다. 구옥이라 기초가 없고 바닥난방을 하지 않을건데. 단열재 위에는 몰딩이 아닌 콘크리트 20-25-120 규격으로 50mm(낮은곳)~100mm(최대 높은곳) 쳐도 될까요?.
콘크리트를 치고 수평이 안맞는 곳은 수평몰탈로 얇게 10mm 정도로 맞추고 애폭시 마감해도 될까요?
M 관리자 2023.11.03 21:19
그래도 되는데, 혹시 모르니 철망메쉬라도 한 장 깔아 주는 것이 좋겠습니다.
그리고 주무실 곳이라면 에폭시 보다는 장판을, 주무시는 곳이 아니라면 에폭시 보다는 콘크리트 표면 강화제를 바르시는 것을 권해 드립니다.