안녕하세요
경기도에 다세대 건축중입니다.
마감이 벽돌타일-미장-준불연eps-철콘-석고2p(떡가배) 입니다.
건설사에서 준 시험성적서에 관류율값이 0.034입니다.
사이트에 계산기로 계산해보면 190mm로 나오는데 맞게 계산한건지요?
그리고 복합마감재 실물화재에 대한 시험성적서가 없는데 괜찮은건가요?
일반 화재시험성적서만 있습니다.
요구해보고 없다고 하면 바꿔야 될런지도 궁금합니다.
고견 부탁드립니다.
감사합니다.
1. 단열재 두께 190mm 맞게 계산하셨습니다.
2. 실물모형 시험성적서를 구비하셔야 합니다. 만약 단열재 및 벽돌타일을 전부 불연재로 변경하신다면 실물모형 시험성적서를 구비하지 않으셔도 됩니다.
덧붙일 것이 없습니다.