안녕하세요, 또 질문드릴 사항이 있어 글 남기게 되었습니다.
시공사와 도면 관련하여 미팅을 하다가 지하층 외부 방수인 아스팔트계 도막 방수(비노출형)을 보호할 목적으로 P.E 필름 0.2T 정도를 추가하면 좋을 것 같다는 의견을 받았습니다.
반면,
피코네 영상 중 "[건축의 樂 ep.13-2] 지하층"(https://youtu.be/nAW0WEQHYB4?si=DAJCZiTqN2Ci2y4k&t=377)에서는 필름 이야기가 없었습니다.
시공사 의견대로 필름을 추가하는게 방수층을 보호하는 효과가 있을까요?
아니면 액체 방수와 같이 마음의 방수를 하는 걸까요?
아니면 방수층에 역효과를 내는 걸까요?
답변 감사드립니다!
단열재 접착에 영향이 갈 수 있다는 걸 제가 생각 못했네요.
시공사에서 "단열재가 비닐에 붙어 자립하지 않으며, 흙채움 하면서 최대한 붙여 놓는다" 고 하는데 괜찮을까요?
지하층 외벽에 비닐을 쓰는 것은 아스팔트 프라이머로 방수하면서 붙이는 방식을 이야기하시는 걸 수도 있습니다. 아스팔트 프라이머로 두께가 나오지 않거든요. 만약 그런 방식이라면 하이고뫄스 같은 벽체용 제품에 PE망 적용을 권장드립니다.
아닙니다. 제가 설명이 부족했습니다.
단열재 표면에 접착제를 바르지 않고, 흙의 무게로 벽에 밀착 시켜 단열재를 움직이지 않도록 한다는 뜻입니다.
> 지하층 외벽에 비닐을 쓰는 것은 아스팔트 프라이머로 방수하면서 붙이는 방식을 이야기하시는 걸 수도 있습니다.
도면에 "아스팔트계 도막 방수(비노출형)"로 표현되어 있으니, 도막을 형성할 수 없는 아스팔트 프라이머만 바르는 건 아닐 듯 싶습니다만 시공사에 문의해보도록 하겠습니다.
언제나 친철한 답변 감사드립니다.