안녕하세요.
외단열 관련하여 미장(몰탈)과 마감 관련 두께 질문드립니다.
(이게 제대로된 질문인지도 사실 잘모르겠습니다...)
외단열미장마감공법 내용을 토대로,
건물을 외단열(두께100 비드법 단열재)로 구성하고 몰탈+보강용메쉬가 들어가는 형태로 이루어지는 것까지는 이해를 한 것 같습니다.
그 이후에 치장벽돌을 붙여 최종 마감을 하려 합니다.
질문 1.
단열재 위 보강용 메쉬가 들어가는 접착몰탈의 두께는 어느정도가 되어야 하나요?
피복두께가 중요하다고 하는데, 그 내용을 찾지 못하고 있어서요...
질문 2.
최종 마감이 치장벽돌 붙임인 경우 해당 피복두께(접착몰탈 등)가 줄어들 수도 있나요?
두서없지만....
전문가분들의 답변 기다리겠습니다.
감사합니다.
해당 두께는 최소3mm, 권장 4mm 입니다. 그리고 벽돌타일이 붙어도 이 두께는 감소시킬 수 없습니다.
또한 규정대로 미장+메쉬+미장을 할 경우, 3mm 이하의 두께가 되는 것이 더 어렵기도 합니다. 물론 표면의 메쉬가 드러날 정도면 3mm 이하가 되는데, 그건 시각적으로도 쉽게 판단이 가능하기에, 규정의 두께가 대부분 지켜진다고 보면 무리가 없습니다.
그럼 혹시 미장몰탈 4mm 사이에 보강메쉬가 들어가면 된다는 말씀으로 이해를 하면 될까요..?