설계/시공관련 질문

외단열 미장 및 마감 관련 두께 질문

G 연구원 5 1,193 2023.10.12 12:32

안녕하세요. 

 

외단열 관련하여 미장(몰탈)과 마감 관련 두께 질문드립니다.

(이게 제대로된 질문인지도 사실 잘모르겠습니다...)

 

외단열미장마감공법 내용을 토대로,

 

건물을 외단열(두께100 비드법 단열재)로 구성하고 몰탈+보강용메쉬가 들어가는 형태로 이루어지는 것까지는 이해를 한 것 같습니다. 

 

그 이후에 치장벽돌을 붙여 최종 마감을 하려 합니다.

 

질문 1. 

단열재 위 보강용 메쉬가 들어가는 접착몰탈의 두께는 어느정도가 되어야 하나요?

피복두께가 중요하다고 하는데, 그 내용을 찾지 못하고 있어서요...

 

질문 2.

최종 마감이 치장벽돌 붙임인 경우 해당 피복두께(접착몰탈 등)가 줄어들 수도 있나요?

 

두서없지만.... 

전문가분들의 답변 기다리겠습니다. 

감사합니다.

 

image01.png

Comments

M 관리자 2023.10.12 14:38
안녕하세요..

해당 두께는 최소3mm, 권장 4mm 입니다. 그리고 벽돌타일이 붙어도 이 두께는 감소시킬 수 없습니다.
또한 규정대로 미장+메쉬+미장을 할 경우, 3mm 이하의 두께가 되는 것이 더 어렵기도 합니다. 물론 표면의 메쉬가 드러날 정도면 3mm 이하가 되는데, 그건 시각적으로도 쉽게 판단이 가능하기에, 규정의 두께가 대부분 지켜진다고 보면 무리가 없습니다.
G 연구원 2023.10.18 10:29
감사합니다!

그럼 혹시 미장몰탈 4mm 사이에 보강메쉬가 들어가면 된다는 말씀으로 이해를 하면 될까요..?
M 관리자 2023.10.18 15:24
네 그렇습니다.
G 연구원 2023.10.19 17:10
감사합니다!
M 관리자 2023.10.19 20:47
감사합니다.