설계/시공관련 질문

리모델링 역전지붕의 배수구 및 쇄석관련 질문

1 해리킴 4 523 2023.10.08 06:54

안녕하세요.

평지붕 건물에 역전지붕을 도입하여 리모델링중인데요. 관련하여 두 가지 질문이 있습니다.

 

1. 기존 배수구

기존에 옥상 바닥에 있던 배수구4곳 위에 바로 아이소핑크가 두겹  올려져있고, 투습방수지가 깔린 높이에 파라펫에 구멍을 뚫어 배수관을 추가했습니다. 여기서 질문은, 기존 옥상바닥 배수구멍위에 아이소핑크가 바로 덮여있는데 배수에 문제가 없을까요? 아이소핑크에 막혀서 물이 안빠질까 걱정이 됩니다. 

 

2. 쇄석관련

쇄석을 세척하지 않고 깔아도 문제없나요? 비가오면 쇄석의 먼지들이 부직포를 오염시켜 부직포 밑으로 물이 안빠져나갈까 걱정됩니다. 

 

감사합니다.

Comments

10 잡자재 2023.10.08 16:08
1. 파라펫 쪽으로 구배가 있으면 투습방수지 위에서 배수가 되지만 구배가 없다면 배수속도가 너무 느릴 수 있습니다. 이 경우 파라펫 부분의 단열재를 트렌치처럼 다운시켜서 물이 모이도록 처리해주면 원활한 배수가 가능합니다. 상세도 링크를 첨부하오니 참고 부탁드립니다.

https://www.jabjaje.com/board/list.php?bdId=detail

2. 석재 파쇄과정의 돌가루들은 괜찮습니다만 쇄석에 흙등이 묻어있다면 배수구를 막을 수 있습니다.
1 해리킴 2023.10.08 20:44
조언 감사합니다.
리모덜링 케이스에서 사진처럼 기존 옥상 바닥에 있는 배수구 위에 아이소핑크가 올려지면 배수구 구멍이 아이소핑크로 덮여져서 구멍이 막히게되고 이에따라 단열제 밑으로 흘러내려온 빗물 배수기능에 문제가 생길까 각정이 됩니다.
10 잡자재 2023.10.09 17:51
대부분의 물이 투습방수지 위에서 처리되고 소량의 물이 침투하였을 경우 이를 배출하기 위한 목적의 배수구가 단열재 하부의 배수구라고 생각하시면 될 것 같습니다.
투습방수지 상부에 물이 원활하게 배출되도록 측면배수구 있는 쪽을 트렌치처럼 다운시키는 방안을 권장드립니다.
M 관리자 2023.10.10 18:06
위의 댓글처럼...
단열재 하부로 들어가는 물은 부수적인 물이고, 상부 부직포에서 여러가지 잡스러운 물질이 걸러지게 되므로 배수구가 막힐 염려는 없다고 보셔도 되세요.