설계/시공관련 질문

벽돌 파라펫 방수

G 동후 1 766 2023.09.26 22:13

안녕하세요 구옥에 역전지붕을 준비하고 있습니다 옥외 계단과 접해있는 파라펫인데 위쪽이 벽돌로 마감 되어있습니다. 위쪽 벽돌부분과 벽돌이 만나는 턱이진 부분을 평탄하게 해야하는데 면갈이 후 폴리머 몰탈로 미장을 해도 되는지 아니면 어떤 방법이 있는지요? 미장을 한 후 어느정도 말린 후 방수를 해야되는지도 부탁드립니다.  

자착식방수시트를 계획중입니다ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2023.09.27 01:18
안녕하세요. 어려운 작업을 하고 계시네요. ㅠㅠ

계단 쪽으로 벽돌이 돌출된 것을 의미하시는 것이라면.. 면갈이로 갈아내기에는 무리스러워 보입니다.
그보다는 그라인더로 잘라내는 것이 더 현실적일 것 같습니다만, 그냥 두셔도 후속 작업을 하는데 문제는 없어 보입니다.
그저 표면만 잘 갈아 낸 후에, 프라이머 후 미장을 하는 것만으로도 괜찮습니다. 미장 후 48시간 이후부터 방수 작업이 가능합니다.