설계/시공관련 질문

통매트 기초 하부 단열재 관련 질문이 있어 여쭤 봅니다.

1 붉은개미 2 633 2023.09.22 13:53

 

현재 통매트 기초 가로 7.2m * 세로 3.6m 기초 높이 0.5m 로 통매트 기초를 타설하고자 합니다.

* 벽체부만 ALC 시공하고자 하며, 상부천장은 목구조로 하려고 합니다.

 ------------------------------------------------------------

 -> 매트 500mm

 -> PE필름 0.1mm

 -> 단열재 50mm(세로)

 -> 단열재 50mm(가로) 교차하여 하부에 시공 예정

 -> 버림콘크리트 100mm

 -> PE필름 0.1mm

 -> 잡석다짐(혼합석)

-------------------------------------------------------------

* 여기서  단열재 50mm두개로 매트 밑으로 넣는 이유는 100mm가 재고가 없어서 50mm 2개를 교차하여 

 100mm로 맞춰 시공하려고 합니다.

 문제는 50mm두개를 겹쳐서 통매트 하부에 단열재로 사용해도 구조상 문제가 없는지 궁금해서 이렇게 질문 드립니다.

 

만약에 문제가 된다고 하면 100mm를 다른곳에 알아보고 구매하여 쓸 생각도 있습니다.


Comments

10 잡자재 2023.09.25 21:40
50mm 2개로 100mm를 대체하는 것은 문제가 되지 않습니다. 단열재의 압축강도만 구조계산상과 동일한 강도의 제품을 쓰시면 됩니다.
1 붉은개미 2023.10.01 13:32
감사합니다~