설계/시공관련 질문

서향 아파트 열차단 목적으로 필름 시공시 1,열파 우려 2, 열차단 효율적 시공에 대한 자세한 내용 부탁드립니다.

G 오메가8 3 663 2023.09.11 00:58

서향 아파트입니다. 필름시공 목적은 열차단 목적입니다.   

거실 복층유리는  외창1.2.3.4  내창 1.2.3.4 (일반적인 아파트 거실 확장형 ) 

강화유리 아니며   외창,내창 양쪽 모두 3번에 로이코팅(건설 시공 관계자의 의견)이 되어 있습니다.

안정성 확보 차원에서 외창을 강화 유리로 교체하고  열차단 필름을 하기에는 비용적인 측면이 있어서 힘들고 ,아파트라 외창1번에 필름을 하기 히든 상황입니다.   필름 시공을 하시는 분들 얘기로는 현 상태에서는 외창이든 내창이든 4번에 필름을 시공하면 유리 열파하고는  전혀 상관없다고 시공해도 된다고 하는데  전문가의 의견을 듣고 싶습니다..    현 상태에서 유리 파열없이 열차단 필름을 하는 해법을 찾고 싶습니다.( 이사를 가야할 정도로 서향 열사가 너무 너무 힘드네요).   -자료실에서 올라온 글 들은 다 읽었지만 제가 이해력이 부족했는지 다시 자세한 내용 부탁 드립니다.


질문1.     위 상황에서 외창 4번에 열차단 필름 시공을 할 경우  어느 정도의 파열 우려가 있는가요? 

            ( 해도 된다? 안된다?)

질문2.     혹, 파열 우려가 적다면 외창 4번과  내창 4번중 어느곳에 해야 열 차단 효과가 높을까요?

질문3,     파열 우려가 있다면 열차단 필름을 몇번에 해야하는지요?


참고사항:  시공할 필름- 태양방사 흡수율(실외):36  / 태양방사 반사율(실외):38  / 태양열 취득율:0.38  

              /차폐계수 :0.44  /  총 태양 에너지 투과율 : 35.1

              중앙 큰유리 외창 3번  -  LG Z:ln   B종(U3-2)  LOW-E /  Lami  / Ar

              중앙 큰유리 내창 3번 및 좌우 여닫이 내창3번 ,외창3번 - LG Z:ln   B종(U3-2)  LOW-E /

              (나머지 표기 없음???? )


사진참조:    하단 파일 참고, 다운안될 시 pdf 참고

             

 


Comments

M 관리자 2023.09.11 01:21
1. 로이코팅면이 3번일 경우, 열파의 확률은 낮습니다.  주로 2번면에 코팅이 되어 있을 경우에 해당합니다.
2. 외창 4번입니다.

---------
참고로, 지금 선택하신 필름은 서향의 일사를 차단할 목적으로 하기에는 차폐계수가 비교적 높은 편입니다. 이 숫자가 0.35 또는 최대 0.4 이하인 필름이 있는지를 물어 보시는 것이 좋겠습니다.
G 오메가8 2023.09.11 10:35
답변 너무 감사합니다!  위에도 언급했지만  필름 설치 목적이  거실이  너무 더워서 시공하려는건데--시공하려는 필름의 차폐계수 0.44면  추천 하시는  차폐계수  0.4이하인 제품과의 체감 차이가 클까요?
M 관리자 2023.09.11 16:34
네 유의미한 차이가 있습니다. 그래서 가급적 0.35 이하인 제품이 좋습니다.