철근콘크리트구조에서 오픈천장 지붕 시공방법 질문드립니다.

1 장지ㅋㄷ 6 566 2024.04.07 13:11

안녕하십니까, 항상 도움을 많이 얻고있음에 감사드립니다.

 

거실부분 최대 층고 7m 정도의 오픈천정을 시공해야하는데 합니다.

 

제 개인적인 생각으론,

실내 거실공간에 시스템비계를 치면서, 겸사겸사 시스템 동바리를 겸하면 되지 않을까 합니다.

 

위 방법이 잘못됬다거나, 혹시 더 효과적인 시공방법이 있을까요?

 


Comments

G 이라도 2024.04.07 13:35
도면이라도~~~
1 장지ㅋㄷ 2024.04.07 14:57
도면 봐주세용
1 장지ㅋㄷ 2024.04.07 14:58
한변이 5m 수준인 정사각형 모양이고, 층고가 7m 수준입니다.
6 티푸스 2024.04.07 20:29
시스템비계로 시스템동바리를 겸하여 사용하는 것은 좀 위험한 발상입니다.
지붕 콘크리트 하중을 부담해야 하는 동바리(서포트) 설치 방법이 묘연 할 것 같습니다.
결국 비계 발판위에 짧은 동바리를 세워야 할텐데 지붕의 콘크리트 하중과 작업 하중이 거의 1톤/M2정도 되는데 작업 발판(통상 400Kg 이하)에서 모두 받기에는 무리라고 보여집니다.
G 장지ㅋㄷ 2024.04.07 22:42
시스템 비계에 사용되는 수직재가, 시스템동바리 수직재랑 같은것 아닌가요?
수직재 하나가 30kN은 된다고 써있던데 맞나요?
M 관리자 2024.04.09 02:05
하중이 되고, 동바리 간격과 동일한 간격으로 수직재 설치가 가능하다면 사용될 수 있습니다.
그러나 그것이 어렵다고 보았기에 위와 같은 답변이 달린 것 같습니다.