설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

보/슬라브 일체타설 관련 문의드립니다.

1 장지ㅋㄷ 1 565 2024.04.02 13:39

안녕하세요, 항상 답변잘해주셔서 정말 감사드립니다.

 

2층슬라브에 보가 올라오고 그위에 벽이 있는형태의 부분을 거푸집 작업을 해야합니다.

 

벽뒤에는 오픈공간이라 슬라브가 없습니다.

 

2층슬라브 타설시 보까지 한번에 처리하면 좋을것 같아서 문의드립니다.

 

b*h 가 300*400 정도고,  다운턱 작업하듯이 ㄷ자 형태의 거푸집을 짜서

 

유로폼 벽체에 고정을 해보려 하는데, 괜찮을까요?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2024.04.02 14:02
안녕하세요.
역보 이고 높이가 300 mm 라서, 말씀하신 것 처럼 함께 하는 것이 더 낫습니다.
다만 슬럼프값이 높으면 아래로 흘러나오는 위빙현상이 있을 수 있기에 타설시 근처에서 육안으로 관리를 하시면 좋을 것 같습니다.