설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

철근 배근할 때 결속순서

G 제이 3 629 03.28 22:17

가로 4미터, 세로 16미터를 철근 배근하려합니다. 

가로 4미터는 철근 이음없이 일체형으로 절단해 놓았고, 가로 16미터는 3본으로 이음결속이 있는 상황입니다.  하부근 배근을 할 때, 단근(4미터)이  아래로 가고 장근(16미터)이 위로 가게 결속하는 게 튼튼한지, 아니면 반대로 배근하는 게 튼튼한지 고민이 됩니다.

 

 

Comments

10 잡자재 03.29 21:41
철근의 위치보다는 이음 위치에 더 신경쓰셔야 할 것 같습니다. 시공편의상 4m 철근이 아래로 가고 16m의 이음부위가 겹치지 않고 가능하다면 인장력을 많이 받는 상부근 상단과 하부근 중앙부위에 이음을 피하는게 좋습니다.
G 제이 03.30 10:08
답변감사합니다.  상부근 상단과 하부근 중앙부위 이음을 피하려면 어떻게 해야할까요?
M 관리자 03.30 11:36
일단... 4미터 구간에 하단근을 배치하면 하단근에 이음은 없을 거고...
상단근은 3본이므로, 그대로 사용하시면 되고, 그저 이음길이만 잘 지켜 주세요.