2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요.
형태 : 단독주택 ( 지하 1층 ~ 지상 2층 + 다락)
지역 : 중부 2지역
구조 : RC
외단열재 : EPS 2종 3호 (단열재 후시공 후 석재 마감 또는 롱브릭 타일 마감 예정)
외벽 두께 : 200MM
질문입니다.
외단열을 최대한 건전하게 시공 할 예정입니다.
그러나, 외기와 접한 외벽엔 추가로 내부 단열을 할 예정입니다.
XPS 15T 또는 30T 예상하고 있습니다.
외기 - 외단열 EPS 2종 3호 135T - 구조체 RC 200MM - 외기에 접한 내단열 XPS 30T
일 때,
내외부 모두 단열함으로써 더 나은 환경이 되는 것인지,
(더 나은 환경이라함은, 결로가 없는, 곰팡이가 없는, 열손실 적은 등으로 귀결 될 수 있습니다. )
아니면 내부 구조체 바탕면과 XPS 단열재 사이에 결로가 생기게 될지,
표면 열전달 저항에 비추어 봤을 때, 더 낫다는 확신이 서지 않아서 글을 납깁니다.
부디 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
열교 없는 건전한 외단열에 집중하시는게 좋을 듯 싶습니다.
협회의 모든 인증건물은 100% 외단열입니다. 내부 단열재 비용만큼만 외부에 신경쓰면 훨씬 건전한 건물을 만들 수 있습니다.
다만, 초기 콘크리트 건조 수분의 양이 매우 많기에, 입주 후 실내 습도에 신경을 쓰셔야 합니다.