조적턱 후시공에 관한,

G 김진호 5 808 2023.10.31 12:08

안녕하세요

리모델링 공사로 외부치장벽돌(0.5B)를 쌓기위해 조적턱을 후시공합니다

L형철물이 아닌 기존구조체에 케미컬을 이용해서 철근콘크리트로 시공하는데 콘크리트 양생기간은 몆일인가요? 건축설계기준과 현장의 사례가 궁금합니다. (조적쌓기 높이는 최고 5m입니다)

 

Comments

9 신범석 2023.11.01 08:16
어떤식으로 케미컬을 시공할지 , 콘크리트턱에서는 어떻게 배근과 연결할 지, 상태는 어떤지 등에 대한 스케치라도 올려주셔야 관리자님도 답변이 가능하실 듯 합니다.
G 김진호 2023.11.01 10:30
첨부파일과 같은 방식의 시공입니다
M 관리자 2023.11.03 03:37
답변이 늦어서 죄송합니다.

그려주신 그림으로는 불가능합니다.
이게 되려면.. 대략 계산해서
높이를 두 개로 나눠서 2.5미터로 하고, 앵커의 간격이 200mm 이고, 앵커가 콘크리트에 정착되는 깊이가 300mm 이상이어야 하고, 벽돌 하부의 앵커 끝단에 철근을 용접해서 ㄷ자 모양이 되어야 합니다.  (최소한 ㄱ자 모양이 되어서, 철근과 콘크리트의 이탈을 막아야 합니다.)

또한 꼭 벽돌이어야 하는지 감은 없으나, 5미터 높이의 벽돌을 현행법에서 규정한 "비구조요소의 내진설계"의 요건을 맞추기는 거의 불가능에 가까울 것 같습니다.
그러므로 벽돌타일 등 다른 방식의 마감을 권해 드립니다.
G 김진호 2023.11.03 17:14
답변 감사합니다
혹시 벽돌타일등은 비구조요소의 내진설계 대상에서 제외되나요? 벽돌타일 또한 넓은 범주에서 석재에 속하는 재료라 이전부터 궁금한 부분이였습니다
M 관리자 2023.11.03 17:28
엄밀히는 애매한 것이 사실입니다. 규정의 폭이 매우 좁게 설정되어 있어서요.
다만, 유럽의 규정으로 볼 때.. 타일은 그 중량이 벽돌에 비해 현저히 작아서, 통상 사용하는 화스너의 인장력으로 충분히 감담할 수 있는 수준으로 판단되기에 그리 답변 드렸습니다.