설계/시공관련 질문

얕은 기초 질문

G 건축주 2 944 2023.08.02 17:08

안녕하세요 건축주 입니다.

얕은기초 관련으로 질문이 있습니다.

구조물 기초설계기준 2.1.1 (7) 항목에서 기초는 최소 1m 이상의 깊이를 가져야 한다고 되어있습니다.

위 기준을 적용하면 얕은기초는 법령과는 맞지 않는 걸로 판단되는데, 협회는 얕은 기초를 추천하시고 표준주택도 얕은 기초를 시공 하시던데 해당 기준이 소형건축에는 적용이 안되는건지요.

또, 공사비 절감 차원에서 얕은 기초로 하고싶은데 허가자,감리 등이 허가하지 않으면 어쩔수 없는건지 궁금합니다.

Comments

G 긍까요 2023.08.02 18:36
건축물이 아니고 구조물이자나요...
원전설계기준에 한참 못미치는 구조물은 어케할까요?
M 관리자 2023.08.02 20:45
위의 댓글이 조금 거칠기는 하나, 맞는 글을 적으셨어요.
보셨던 기준은 "구조물"기준이고, 이 범주는 주로 토목용 (교각 등)의 기준입니다.

건축구조 기준은 정확히 아래와 같습니다.

건축구조기준 4.4.5
1. ... 동결로 부터 다음의 방법 가운데 하나 잇아의 방법으로 보호조치를 하야야 한다.
가. 지역의 지반동결선 아래로 기초저면을 연장한다.
나. 기초저면의 지반이 동결되지 않도록 적절한 방법으로 열전달을 차단하는 방법으로 시공한다.
다. 단단한 암반 위에 설치한다.

입니다.
협회의 얕은 기초방식은 "나"에 해당 됩니다.

-------------
다만 그럼에도 불구하고 공부하지 않는 허가권자와 감리자의 딴지가 걸릴 수 있습니다.
이 부분은 당장은 어렵고, 8월말까지 저희와 국투부가 공동저자로 만들어지는 "소규모건축물 품질향상 가이드라인 3.0 버전"에 실린 예정입니다.
이 문서가 나오면, 개별적인 이견은 없을 것으로 예상하고 있습니다.