한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
2×4, 2×6벽체의 방음차이
G
2×4, 2×6 방…
(39.♡.46.185)
8
794
2023.11.04 12:40
둘 다 가 등급 단열재 사용시 방음에 어느정도의 차이가 있을까요?
출력
Comments
15
허수할범
2023.11.04 12:43
211.♡.98.18
제 경험상 말씀드리면 별 차이 없습니다.
우선 단열재가 방음재가 아니기에 그러하기도 합니다.
다만 심리적으로 "안 하는 것보다 또는 얇은 것 보다"라는 정도라고 생각합니다.
제 경험상 말씀드리면 별 차이 없습니다. 우선 단열재가 방음재가 아니기에 그러하기도 합니다. 다만 심리적으로 "안 하는 것보다 또는 얇은 것 보다"라는 정도라고 생각합니다.
15
허수할범
2023.11.04 12:45
211.♡.98.18
작성한 댓글이 올라가고 나면 수정이 안 되네요.
전에는 수정 되었던 것으로 기억되는데요.
살 떨립니다. ㅎㄷㄷ ^^
작성한 댓글이 올라가고 나면 수정이 안 되네요. 전에는 수정 되었던 것으로 기억되는데요. 살 떨립니다. ㅎㄷㄷ ^^
M
관리자
2023.11.04 13:27
115.♡.48.146
ㅎ.. 네.. 죄송합니다.
질문을 하신 후에, 답을 받고서 질문 자체를 삭제하시는 분들이 종종 계셔서 본문을 작성할 때, 미리 동의를 받고 삭제 기능을 제거를 한 탓입니다.
ㅎ.. 네.. 죄송합니다. 질문을 하신 후에, 답을 받고서 질문 자체를 삭제하시는 분들이 종종 계셔서 본문을 작성할 때, 미리 동의를 받고 삭제 기능을 제거를 한 탓입니다.
M
관리자
2023.11.04 13:28
115.♡.48.146
방음은.. 직접음과 간접음 전달로 나눠지는데..
대개 방음이라고 하면, 직접음을 막는 것입니다. 그런 경우, 틈새를 제대로 막는 것이 월등히 중요하며 벽 두께는 유의미한 차이가 없습니다.
방음은.. 직접음과 간접음 전달로 나눠지는데.. 대개 방음이라고 하면, 직접음을 막는 것입니다. 그런 경우, 틈새를 제대로 막는 것이 월등히 중요하며 벽 두께는 유의미한 차이가 없습니다.
G
kidssoma@g…
2023.11.04 14:06
220.♡.191.250
https://www.soundproofingcompany.com/soundproofing-solutions/soundproofing-walls
위 링크에 벽 별로 측정해 둔게 있습니다.
악기 연주 방 만들고 싶어서 찾아본 자료입니다.
https://www.soundproofingcompany.com/soundproofing-solutions/soundproofing-walls 위 링크에 벽 별로 측정해 둔게 있습니다. 악기 연주 방 만들고 싶어서 찾아본 자료입니다.
M
관리자
2023.11.04 14:26
115.♡.48.146
감사합니다.
감사합니다.
G
방음
2023.11.04 15:18
39.♡.46.185
궁금증을 해결 해 주셔서 감사합니다. ㅎㅎ
궁금증을 해결 해 주셔서 감사합니다. ㅎㅎ
9
신범석
2023.11.04 16:48
222.♡.96.178
좋은 정보 감사합니다.
좋은 정보 감사합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
우선 단열재가 방음재가 아니기에 그러하기도 합니다.
다만 심리적으로 "안 하는 것보다 또는 얇은 것 보다"라는 정도라고 생각합니다.
전에는 수정 되었던 것으로 기억되는데요.
살 떨립니다. ㅎㄷㄷ ^^
질문을 하신 후에, 답을 받고서 질문 자체를 삭제하시는 분들이 종종 계셔서 본문을 작성할 때, 미리 동의를 받고 삭제 기능을 제거를 한 탓입니다.
대개 방음이라고 하면, 직접음을 막는 것입니다. 그런 경우, 틈새를 제대로 막는 것이 월등히 중요하며 벽 두께는 유의미한 차이가 없습니다.
위 링크에 벽 별로 측정해 둔게 있습니다.
악기 연주 방 만들고 싶어서 찾아본 자료입니다.