설계/시공관련 질문

30A 차단기에 연결된 가로등에 3A 정격용량인 타이머 설치해도 되나요?

G 라리라 2 822 2023.11.01 17:22
정격용량 3A, 600W 라고 씌여있는 평범한 간판 타이머를 사다가, 사설 가로등 2기가 연결된 30A 차단기에 꽂으니 작동은 잘 됩니다만, 혹시 위험할까요? 

 

제가 전기를 전혀 모르는 사람이라, 이게 맞는지 확인할 길이 없어 문의 드립니다!

Comments

10 잡자재 2023.11.01 21:36
가로등의 소비전력에 따라 달라집니다만 가로등에 쓰이는 메탈할라이드램프가 일반적으로 150W,250W 정도로 400W의 램프가 들어있지 않는 한 사용이 가능합니다. 그래도 안전보다 중요한 것은 없으니 소비전력을 확인해보시길 권장드립니다.
3 내집마렵다 2023.11.01 21:55
타이머에 직결하지 마시고 단상 접촉기를 하나 사용하시는걸 추천드립니다.