설계/시공관련 질문

100MM 이내의 목구조 지붕마감..

1 카폼 3 446 2023.09.25 00:41

시골집을 수리하면서 발코니를 목구조로 확장했습니다.

현재 OSB 합판 까지 올려진 상태이고, 새로 설치된 지붕은 10도 정도 경사가 되는거 같습니다.

지금은 합판 제외하면 높이가 70mm 정도 밖에 안나오는데요.

지붕이 ㄴ자로 만나는 부위에 미시를 달려면

기존 지붕의 끝부분을 잘라내면 100mm 정도 여유 공간이 생길거 같습니다..

 

정석은 아래와 같다고 배웠습니다.

(9,5T 석고 2장 > 방습지>그라스울 >투습방수지 >OSB >방수지 >지붕마감)

 .

현재 여유공간이 100MM 밖에 남지 않은 상황인데. 어떻게 해야 효율적일까요?..

(주거용은 아니고 상가로 용도 변경 했습니다.)

 

 

123.jpg

Comments

M 관리자 2023.09.26 18:44
안녕하세요. 답변이 늦어져서 죄송합니다.
골강판의 바로 아래에 있는 바탕재는 가로로 지나가야 골강판 시공이 가능합니다.
또한 골강판 자체가 적게나마 통기층 역할을 할 수 있으므로...
이 경우는 아래와 같은 구성이 더 나을 것 같습니다.

위에서 부터
골강판 - 투습방수지 - 가로바탕재 (시이 글라스울) - 세로바탕재 (사이글라스울) - 합판
입니다.
이 경우는 단열재 두께가 더 두꺼워질 수 있다는 장점도 생깁니다.

그리고 골강판은 고정할 때.. 골강판의 높은 곳에 나사못을 박는 경우가 있는데, 그러면 장기적인 밀착력을 확보할 수 없습니다.
그러므로 고무링이 달린 나사못을 이용해서 골의 낮은 쪽에 단단히 고정을 하는 것이 나은 방법입니다.
1 카폼 2023.09.27 00:59
상단부는 골이 낮은 곳에, 하단부는 골이 높은 곳에 고무 패킹된 못을 박는다고 들었는데 아닌가요!?
만약 100MM 공간이 확보 된다면..이렇게 시공 해도 될까요?

위에서 부터
골강판(13T) -  방수지 - OSB(10T) - 가로상 30T (글라스울) - 세로상 30T (글라스울) - 방습지 - 석고보드 1P or 2P (20T)
105t 정도 나올거 같은데 상단 부분 살짝 끼워 넣음 될거 같기도 해서요...
골강판이 13T 이라 통기층을 위해서 OSB를 덮지 말아야 하는지요?
M 관리자 2023.09.27 01:34
적어 주신 방식으로 하셔도 괜찮습니다. OSB도 좋고요.

골강판의 나사못 고정은.. 그렇게 하시는 이유가.. 사용되는 나사못의 품질이 좋지 않기 때문입니다. 더 나은 제품이 국내에 없기도 하고요. 그러므로 말씀하신 방식으로 박으시면 될 것 같습니다.