설계/시공관련 질문

복도식 구축 아파트 인테리어 시 직,간접 외기부분 단열 문의

G 마이찐 5 303 11.13 10:19
안녕하세요

 

구축 아파트(2000년준공)인테리어 턴키 시공을 위해 후기 좋은 업체를 찾아보자로 시작해서

협회 유튜브 및 홈페이지를 통해 여러 정보를 수집 후 최종적으로 공사 전 검토가 필요한 부분에 대하여 고견을 듣고

싶어서 글을 남깁니다


총 8곳의 인테리어 업체와 미팅 후 최종적으로 한곳의 업체와 계약을 앞두고 있습니다, 미팅 시 조심스럽게 베란다 확장 부분을 포함하여 직접외기의 단열작업이 어떻게 진행되는지 문의하였는데 아이소핑크30T+각재+석고보드2피스로 진행하다고 답변 받았습니다

 

단열재 두께에서 흠칫하였는데 최대한 티는 내지 않고..혹시 두께는 조정이 가능한 부분이냐고 물어봤고 가능하다고

하였습니다.. 

 

그리하여 협회에서 권장하는 두께(100T)와 업체에서 시공하고자 하는 두께(30T)사이에서 협의점을 찾아야 될듯함니다

 

제가 생각한 부분과 협회에서 답변주신 부분을 바탕으로 협의 하고자 합니다

 

질문1. 첨부파일1은 제가 나름 평면도를 기준으로 직,간접 외기부분의 단열작업을 표기 하였습니다

         해당 부분의 직접외기 부분 작업을 다음과 같이 진행하였을 때 크게 문제 되는 부분이 있을지 검토 부탁드립니다

          -> 직접외기단열 : 아이소핑크1호 80T+기밀(방습)테이프+각재+석고보드1EA(12.5T)

          -> 간접외기단열 : 아이소핑크2호 30T+기밀(방습)테이프+각재+석고보드1EA(12.5T)

          -> 열반사단열재 사용한다고 하면 제거 요청

 

질문2. 베란다 확장부분 바닥 단열 공사 관련하여 작업한 사진을 보여줬는데 아이소핑크+열받사단열재+

         와이어매쉬+X-L파이프(기존 배관 연결 시 ㄱ자 배관연결)로 되어있어서 해당 부분도 협의가 필요하여 다음과 

         같이 진행하려고 합니다 검토 부탁드립니다

         -> 슬라브면 제외 올철거+비드법2종2호(30T~50T)+PE필름+X-L파이프(엑셀 유핀 고정)+몰탈 마감(20T)

         -> 단열재, 몰탈 두께는 철거 후 단차에 따라 조정 필요

         -> 기존 배관에서 확장부분 X-L파이프 연결 시 일자 형태로 연결 요청

 

질문3. 첨부파일2는 인테리어 하는 아파트의 건축도면인 것으로 확인됩니다(부동산 소장님께 사진으로 전달받았습니다)

         도면을 보면 거실과 발코니 사이의 단열이 THK50 단열재+THK9 석고보드로 표현되어 있는데 해당 부분의 단열이

         50T단열재+석고보드9T로 마감되었다는 의미로 이해하면 될까요?

 


 

 

이상으로 글을마치며,

무지렁이에서 최소한 비양심적인 업체는 거를 수 있는 지식을 공유해주신 협회에 감사드립니다.

 


Comments

M 관리자 11.13 11:05
안녕하세요.

질문1.  문제되는 부분은 없습니다. 그저 이 작업을 잘 해주실 회사를 찾으시면 될 것 같습니다. 다만 현장에서 결정을 하실 사항이기는 하나, 석고보드 한장은 맞댐선이 벌어질 확률이 상대적으로 높습니다.

질문2. 적어 주신 대로 하시면 되나, 몰탈의 최소 두께가 30mm 는 넘어야 합니다. 그러기에 단열재 두께가 30mm 를 넘기는 어렵습니다.

질문3. 네. 그렇습니다.  50T단열재+석고보드9T로 마감된 것입니다. 다만, 그 단열재의 종류가 없는데.. 시기에 따라서 글라스울이 사용되었을 수도 있습니다.

감사합니다.
G 마이찐 11.14 07:33
글 확인이 늦었습니다!
자세히 답변해주셔서 감사합니다~!
M 관리자 11.14 09:03
혹시 몰라서... 마감이 벽지라면 석고보드 한 장도 가능하긴 합니다.
감사합니다.
G 마이찐 11.14 21:54
벽지 마감입니다!
업체랑 잘 조율해보겠습니다 감사합니다!
M 관리자 11.14 23:38
감사합니다.