설계/시공관련 질문

독립된 지하층 슬래브 방수

1 건축앓이 3 887 2023.09.19 18:23

 안녕하세요 ^^

유투브에서 지하방수에 대해 몇번을 시청하고 궁금해서 문의드립니다

저희는 도로쪽 면이 1층으로 보이고 좌, 우, 후 3면이 지하이며 지하 박스위로 약 80cm성토후 지상 건물이 지층에 일부 겹처서 세워지는 구조입니다 

벽면방수와 단열에 대해서는 설명을 주셨는데 슬래브는 어떻게 방수와 단열을 해야할지 모르겠습니다    압출법단열재를 사용하고 지상부 건축물이 걸처지는 위치에는 단열재를 넣지 않아도 되는지(지상부 기초를 할때 비드법단열재 150t를 넣는것으로 되어있습니다) 궁금합니다

벽체는 콘크리트 400t에 고마스 2~3회, 비닐, 압출법단열재 50t 두겹, 드레인보드를 순서대로 부착하려고합니다 기초면 따라 유공관도 매설합니다 

슬래브도 위와 같은 순서로 작업하면 되는지 답변주시면 감사하겠습니다 

과하거나 부족한게있으면 함께 말씀해 주세요 지역은 양평입니다

 

Comments

M 관리자 2023.09.19 22:29
안녕하세요.
지상 기초 하부의 단열재가 단열의 목적이라면 압출법단열재로 하시는 것이 낫습니다. 다만 이 부분은 담당건축사의 몫일 것 같습니다.

지하츠의 상부 슬라브 위로 흙이 올라간다면.. 방법은 같습니다만, 고뫄스보다는 시카 레인타이트를 발라서 방수층을 형성하는 것이 좋습니다.
그리고 모서리가 직각으로 끝나면 그 역시 방수가 어려우므로, 거푸집을 짤 때, 모서리의 둔각처리를 위한 삼각면귀(현장에서 면끼라고 부르는 것)을 해달라고 요청을 하시면 좋겠습니다. 외벽의 방수도 레인타이트가 더 낫습니다.
지하층은 지수판과 지수링이 필수로 필요하며, 바이브레이터도 규정대로 해달라고 하시어요.

그 위에 배수판과 부직포를 깔고 흙을 얹으시면 되세요.
외벽에도 비닐은 필요로 하진 않습니다.
G 건축앓이 2023.09.21 21:11
슬라브위 방수는 프라이머,레인타이트,드레인보드,부직포 순이군요 단열재는 제가 생각한데로 지상건물이 겹처지는 부분을 제외하고 붙이면 될까요?
M 관리자 2023.09.22 16:22
네 기본적으로 그렇긴 합니다만, 기초 하부의 단열재는 전체를 다 깔던가, 그렇지 않고 일부만 깔 수 있는 상황이라면 이질지정 형식이 되기에, 슬라브 위로 올리는 것이 좋습니다.