설계/시공관련 질문

오하수, 우수관 시공 방법 문의드립니다.

G 지음 5 875 2023.09.14 06:44

 

1. 건물 기초의 조적턱  위에 오하수 배관이 올라와도 되는지 궁금합니다.

조적턱 높이는 400mm입니다.

 

2. 오하수관을 pvc이중벽관으로 하는 것과 pe이중벽관으로 하는 것 중 어느 것이 좋을까요?

 

3. 지붕에서 내려오는 우수관이 지표 아래까지 관이 내려오는데요.

유공관을 연결해주려합니다.

 

유공관 시공 방법을 다음과 같이 하려고 합니다.

바닥에 쇄석 조금 깔기-  부직포 깔기 - 쇄석 깔기 - 부직포로 감싼 유공관 놓기 -  쇄석 붓기- 땅에 깔았던 부직포를 올려서 감싸기

 

4. 정화조는 오하수합병 정화조입니다.

Comments

M 관리자 2023.09.14 09:23
1. 400mm 가 지면으로의 깊이를 의미하신다면, 허용되는 위치입니다. 다만 장기적으로 바닥의 보수 등으로 배관의 손상을 예방하기 위해서.. 배관이 지나가는 길의 지표면 가깝게 붉은 색 PE 끈을 매립해 두시면, 바닥을 팔 때 인지하기 쉽습니다. 거기에 더해서 배관의 상부에 XPS단열재 50mm 정도를 배관의 3배 폭으로 덮어 두시면, 극한 기후에서도 배관의 동결을 예방할 수 있습니다.

2. 오하수관 중에서 외부에 매립되는 관은 PVC VG1 배관을 사용토록 되어 있습니다.

3. 적어 주신 대로 하시면 되고, 유공관에 부직포를 감을 필요는 없습니다만 지표수가 그 쪽으로 흘러가도록 마당의 물매가 잡혀 있다면 감아야 합니다.
9 신범석 2023.09.14 11:23
PVC VG1 용어가 SDR17
      VG2 용어가 SDR33 으로 변경된 걸로 알고 있습니다.
G 지음 2023.09.14 20:28
1. 400mm는 조적턱 높이인데요.(처음에 마감재를 석재로 할지, 벽돌로 할지 못 정해서 조적턱을 만들었습니다. 그런데 조적턱이 엄청 깊이 있습니다) 지표로부터는 많이 아래에 있습니다.
지표로부터는 900mm정도 아래에 있습니다. 그런데 저는 규준몰탈층 위에 시공하면 좋겠는데요. 조적턱 위에 관을 놓을거라 하셔서요. 큰 차이가 없는지 궁금합니다.

2. VG1배관으로 하겠습니다.  변경된 용어가 넘 어렵네요.

3. 감사합니다~.
G 지음 2023.09.14 20:40
오하수관  매립 위치가 깊은 곳도 있고 얕은 곳도 있습니다.
작년 기초 시공 사진입니다.
M 관리자 2023.09.14 22:20
네 크게 상관없습니다. 오수/하수관은 내부열 때문에 얼기가 어려운 배관이거든요.
얕은 곳만 신경써 주시면 될 것 같습니다.

------
신범석소장님.. 알려 주셔서 감사합니다.