설계/시공관련 질문

초등학교의 매트기초 하부 단열재 시공관련..

G 어맹란 3 1,216 2023.09.11 11:08
안녕하세요..

 

많이 배우고 있는 6년차 설계인입니다.. 

 

다름이 아니라.. 설계중인 초등학교가 매트기초(+지반치환), 독립기초가 섞인 구조입니다.

 

소규모 건축물 매트기초 하부에는 단열재 시공을 대개 하고있는 것으로 알고있는데, 

 

저희 학교는 연면적 9000이 넘는 큰 건축물이라 하부에 압출법보온판 특호를 쓰더라도 추후 

 

문제가 될것으로 보여집니다..(이것저것 찾아보니..)

 

이미 납품까지 해서 설계변경건으로 가야하는 중대한 사안인데.. 매트기초 상부로 단열재 올리는 것이

 

최선일까요? 아님 구조계산을 별도로 진행해도 되는 사안인지.. 궁금합니다..

 

구조계산상 ok되어도 기초상부로 단열재 올리는게 좋은 상황인건지 또한 궁금합니다..

 

phiko.JPG

 

Comments

M 관리자 2023.09.11 16:38
안녕하세요.
지상 3층의 건물이므로..  땅이 허용지내력을 확보할 수 있고, 압출법단열재 특호를 사용할 경우 (구조기술사의 승인을 거쳐) 현재와 같은 상황에서도 기초 하부에 단열재를 사용할 수 있습니다.
단열재의 압축강도가 허용범위 안에 있다면 이와 같은 경우라도 이질지정의 일종으로 보지 않기 때문입니다.
그러나 구조기술사에 따라서 이를 (그게 느낌이든 신념이든 현실적 시공의 문제인든) 허용하지 않는 경우가 꽤 있습니다. 그러므로 우선 구조에 대해 책임을 지는 담당 구조기술사와 협의를 하시는 것이 좋겠습니다.
그 분이 안된다고 하면 슬라브 위로 올리는 것이 맞습니다.
G 어맹란 2023.09.11 17:12
그렇군요. 저희 구조기술사께서는 매트기초 하부에 절대로 압출법단열재를 쓰면 안된다고 하시네요.. 기초 위로 올려야겠습니다.. 감사합니다.
M 관리자 2023.09.12 10:23
감사합니다.