설계/시공관련 질문

1층 필로티 천장 단열재 및 마감 질문드립니다.

1 주짓수박 7 902 2023.10.04 10:43

안녕하세요, 설계사무소 재직중인 직원입니다. 항상 올려주시는 글, 답변들 보면서 많이 배우고 있어 

감사하다는 인사말씀 먼저 드립니다.

 

 작은 근생하나가 현재 공사 중에 있는데, 원래 설계상 필로티 주차장 천장까지의 높이가 타이트하여 (2300높이) 노출 혹은 스터코 등 마감이였으나, 발주처측에서 보부분의 요철부분이 신경쓰인다하여 깔끔하게 한 면으로 할 수 있는 마감재를 찾고 있습니다. 

 다만 슬라브와 보하부에 단열재가 들어가야한다고 생각하여 주차진입 높이 부분에 있어 제한적이므로, THK 5 정도의 스틸플레이트로 천장마감을 하려고하는데, 시공상 문제가 없을지, 제가생각하는 방식이 가능할지 질문드립니다. 현장소장은 잘모르겠으니 도면으로달라고하네요.(보하부는 스틸플레이트만, 보와 보 사이는 각재와 앵커볼트로 고정하는식) 외벽마감과 만나는 부분은 치장벽돌입니다. 

 

  개념도 첨부해드립니다 ! 항상 감사합니다.

Comments

9 잡자재 2023.10.04 11:05
스틸플레이트의 고정방법에 따라 달라집니다만 일반적으로 경량철골로 수평을 잡고 마감을 합니다.
경량철골로 마감시에 슬라브 수평정도에 따라 다릅니다만 보 하부로 M바가 지나가야해서 최소 3~4cm 정도의 공간이 필요합니다. THK5의 스틸플레이트라면 비용도 비용이지만 중량으로 인해 경량철골에 설치가 불가능할 것으로 보입니다. 일반적으로 많이 사용되는 알루미늄 천장재의 경우 0.7T의 두께입니다. 참고 부탁드립니다.
1 주짓수박 2023.10.04 13:50
답변감사합니다. 결국그럼 경량철골없이는 마감할수있는 자재가없을까요? 이미 단열재가 시공되어있어, 일부를 까내야할지 , 어쩔수없이 스터코 등의 방식으로 마감해야할지 고민됩니다.
9 잡자재 2023.10.04 14:36
천장재는 탈락의 우려가 없어야 합니다. 현 상황에서는 전산볼트 작업이 선행되지 않고는 스타코 밖에는 선택의 여지가 없어보입니다.
1 주짓수박 2023.10.04 15:13
답변 정말 감사합니다 ! 저도결국 걱정하는건 강판들이 탈락되는건데, 보를 제외한 슬라브하부에서 프레임을 잡고 보하부엔 플레이트만 지나가도록 할수있지 않을까 였거든요. (결국 유지보수든 조명이든 결국 볼트작업을 해야할듯 합니다) 조금 얇은 두께로라도 현장소장과 이야기해봐야겠네요
M 관리자 2023.10.04 20:40
예전에.. 이와 유사한 상황에서...
단열재를 먼저 시공하고, 드릴링으로 달대를 위치잡아 매달고, 스틸플레이트에 타공을 해서, 달대를 통과시켜 볼팅+달대 절단 식으로 마감을 한 적이 있었습니다.
아래서 일정 간격으로 볼트 머리가 보이는 디자인이었는데.. 괜찮았었습니다.
1 주짓수박 2023.10.05 10:03
답변 감사합니다 ! 저희가 원하는 디자인방향인것 같아 얘기해보겠습니다.
M 관리자 2023.10.05 21:12
가급적 캡너트를 사용하는 것이 좋습니다. 손이 한번 더 가긴 하지만...