설계/시공관련 질문

폴리싱타일 접착방법

1 문수장군 3 1,979 2021.07.19 16:24

안녕하세요. 시공사에 근무하고 있는 중입니다.

아무리 답을 찾으려고해도 답을 못찾아서요.

폴리싱타일의 벽체 접착방법을 알고 싶습니다. 바탕면은 콘크리트의 경우, 석고보드인 경우...크게 2가지로 나뉠수 있는데요.

지금 콘크리트면에는 에폭시 본드를 이용하여 폴리싱타일(600*600)을 부착하고 있으며, 석고보드면은 세라픽스(제품명)로 접착하고 있는데요...

정확히 알고 시공하고 싶어 여기에 질의 남깁니다.

답변주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 2021.07.19 17:06
타일의 경우, 배면의 흡수율, 그리고 밀착할 수 있는 면인가 아닌가로 접착제의 종류가 결정됩니다.

일단 콘크리트면의 경우, 우리나라 통상적인 골조의 품질 상 떠붙임 시공만 가능하므로, 떠붙임이 가능하면서 타일류의 배면 흡수율이 1% 미만이더라도 유효한 에폭시 본드를 사용하시면 되세요. (즉 지금 시공방법이 맞음)

석고보드 면의 경우 평활도가 나오므로, 떠붙임이 아닌, 압착시공이 가능하므로, 사용할 수 있는 본드의 종류는 다양해 질 수 있으나, 폴리싱타일의 경우 배면 흡수율이 낮기에.. 아크릴에멀젼계(세라픽스)는 사용될 수 없고, 수지접착제인 드라이픽스만 가능합니다. (즉 지금 시공방법이 잘못됨)

다만, 세라픽스 중에서 PC-9000p 라는 제품은 흡수율이 낮은 타일에 적용 가능한 제품입니다만, 타일 크기가 300x600 으로 한정됩니다.
1 문수장군 2021.07.19 17:31
답변 감사합니다. 혹시 추가로 아덱스라는 제품(D30, X77)에서 폴리싱전용 본드를 생산하고있는데 이제품은 어떻게 보시는지 여쭤봐도 될까요?
M 관리자 2021.07.19 18:20
D30 과 X77 은 둘 다 사용 가능하지만, 해외 제품은 기본적으로 떠붙임 시공을 허용하지 않습니다. 그들은 떠붙임 시공 자체 없기에 그렇습니다.
그러므로 압착시공만 가능하며, 타일 무게도 600x600 에 사용될 수 있습니다.
다만 X77 은 선박 등 유동이 심한 경우에 사용될 수 있도록 고안된 제품이기에, 굳이 건축 분야에서 사용할 이유는 없어 보입니다.