설계/시공관련 질문

주차박스 위 역전지붕 시공시 단열재 투습방수지 필요여부

1 파인애플대디 2 767 2023.11.17 10:04

안녕하세요,

주차박스 위 역전지붕 시공시 단열재 투습방수지 필요여부 궁금해서 질문 올립니다.

하부가 외기노출 주차박스인데 이 경우

방수도막칠-시트방수-배수판-부직포-쇄석노출 혹은 페데스탈 마감 이런식으로 가능할지요?

 

일부분은 담장수를 심을까하는데 이경우 부직포를 더 두꺼운 것을 써야할지요? 그리고 혹시 최소요구되는 토양 깊이 같은것이 있을지요?

 

항상 감사드립니다.

Comments

10 잡자재 2023.11.17 11:25
없어도 괜찮습니다. 투습방수지가 하는 역할은 단열재의 틈으로 유입되는 물의 양을 최소화하고 내부의 습기는 배출시키기 위한 목적입니다. 성능을 높이기 위한 목적이지 없다고 역전지붕이 제 역할을 못하는 것은 아닙니다. 부직포는 KS 300g이면 방근용으로 제 역할을 할 수  있습니다. 토양의 깊이는 토양의 하중과 우천시 흙이 젖음으로 중량이 늘어나는 것에 대비하여 구조계산이 되었는지 여부에 따라 경량토 적용을 검토해보셔야 할 것 같으며 그 후에 심으실 나무에 따라 필요 깊이를 조경업체에 문의하셔야 정확합니다. 잔디의 경우 생활한계 두께가 30cm이며 생존한계가 10cm입니다.
M 관리자 2023.11.21 20:57
잡자재님 감사합니다.

-------
덧붙힐 것은 없고요. 담장수 등의 최소 토심은 45cm 이므로, 경량토로 확보를 해주시는 것이 좋겠습니다.