설계/시공관련 질문

메쉬 미장의 부착강도 질문

G 낙엽 9 759 2023.09.05 11:56

안녕하십니까.

메쉬 미장의 부착강도에 대하여 질문드립니다.

 

외장 타일의 부착강도에 대한 기준은 존재하는것으로 알고있습니다.

그러면 메쉬미장의 부착강도에 대한 기준도 있을까요?

 

외장 타일을 교체할때 외장타일을 까내보면, 메쉬가 노출 됩니다.

(메쉬 미장의 상부 몰탈이 접착제와 단단히 붙어서 함께 떨어지고, 메쉬가 노출됨)

그렇기에, 제 생각엔 외장 타일 접착제의 부착강도보다 메쉬미장의 부착강도가 더 낮은것 같아서 그렇습니다.

 

답변 부탁드립니다.

감사합니다.

 

 

Comments

M 관리자 2023.09.05 19:51
타일접착 강도와 메쉬미장의 접착강도는 같고, 0.8N/mm2 입니다.
다만 타일 본드의 특성상 .. 항상 타일의 접착강도가 훨씬 커지게 됩니다.
G 낙엽 2023.09.06 00:00
답변감사드립니다.
말씀하신 0.8N/mm2의 근거(ks 문서번호 등)를 알수있을까요?
M 관리자 2023.09.06 08:27
아.. 죄송합니다. 제가 타일 부착력이 아닌 몰탈 접착 강도로 적어 드렸네요. ㅠㅠ

표준시방서의 타일 편에, 외장타일의 접착강도 시험에 내용이 나와 있는데, 0.4MPa (39.2 N/cm2) 이상 입니다.
혼란을 드려 죄송합니다.
G 낙엽 2023.09.06 20:51
외장 타일 접착 강도 : 0.4MPa (39.2 N/cm2)
메쉬미장 접착 강도 : 0.8N/mm2
로 이해하면 될까요?
M 관리자 2023.09.06 21:47
네 그렇습니다.
G 질문 2023.09.07 10:36
비밀글입니다.
M 관리자 2023.09.07 11:07
어떤 하자가 발생을 하였는지요? 타일 탈락 하자인가요?
G 질문 2023.09.07 12:01
아닙니다. 아직 탈락과 같은 하자는 없지만 강도가 나오지않는것 자체가 추후 하자의 원인이 되지않을까 싶어그렇습니다.
M 관리자 2023.09.07 23:02
그래도 메쉬미장을 포함하여 한꺼번에 땡긴 것이, 최종적으로는 18~20 N/cm2 이므로 규정에는 들어온 접착강도가 아닐까 합니다.