설계/시공관련 질문

방통 관련 질문들-화장실, 가구자리에 엑셀파이프 설치하나요?

G 지음 7 1,462 2023.08.23 18:21
안녕하세요.

드디어 내일 방통을 치기로 했습니다.

 

오늘 엑셀 파이프를 까는데요. 공부를 했다고 해도 디테일에서 무너지더라고요.

이미 깔았지만, 궁금한 것이 여러 개 있습니다.

잘못된 부분도 지적해주시면 감사하겠습니다.

 

 

1. 세탁기나 냉장고, 싱크대 자리 아랫쪽은 안 깔아도 되나요?

2. 붙박이장이 올 자리 아랫쪽에 안 깔아도 되나요? 

  (외기와 면하는 벽도 있고 외기와 면하지 않는 벽도 있습니다.)

3. 화장실 습식 공간에도 보일러를 하고 싶어서, 엑셀관을 깔았는데요. 

   압출법 단열재입니다. 압출법 단열재 위에 엑셀파이프가 와도 될까요?


 

* 옆에 완충재를 붙이지 않았습니다.

* 방통 몰탈 크랙방지를 위해 나이콘화이버를 넣어주기로 했습니다.

 

현재 사진입니다.

 

벽체 누수가 하나 있습니다. (콜드조인트 부분으로 추정함)

KakaoTalk_20230823_133349748.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_01.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_02.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_03.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_04.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_05.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_06.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_08.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_09.jpg

 

KakaoTalk_20230823_133349748_16.jpg

 

Comments

M 관리자 2023.08.23 20:06
공사는 비교적 양호합니다.

1. 세탁기나 냉장고, 싱크대 자리 아랫쪽은 안 깔아도 괜찮습니다.
2. 붙박이장이 올 자리 아랫쪽에 안 깔아도 되는데, 깔아도 문제는 없습니다. 외기와 면하는 벽이라면 깔아 주는 것이 좀 더 안정적이긴 합니다.

3. 화장실 압출법 단열재 위에 엑셀파이프가 깔려도 무방합니다.
G 지음 2023.08.23 20:22
감사합니다~.
공사라는 것이 느린 듯 하면서도 막상 진행될 때는 생각지도 못했던 결정을 내려달라고 하고,
찾아볼 시간도 없이 '이렇게 하는 게 맞을까?' 하며 바로 결정을 해야 하는데
지식이 짧아서 당황스러울 때가 많습니다.

늘 감사드립니다.
G 지음 2023.08.26 10:45
혹시라도 글을 보실 분을 위해 보충 설명합니다.

한 동은 근생, 한 동은 주택입니다.
사진이 두 동 사진이 복합적으로 올라갔습니다.
위 글에 있는 분배기 사진은 근생동 사진입니다.


주택의 경우는 보일러 위치와 분배기의 위치가 다릅니다.
보일러 자리에 분배기를 놓으면, 배관의 길이가 너무 길어져
분배기를 거실과 주방의 경계에 놓았습니다.
집의 중앙에 분배기가 있어서 각 방으로 엑셀관을 보냅니다.
보일러와 분배기 사이의 관은 단열재로 감싸서 연결했습니다.
사진에 어두워서 잘 안 보이는데요.
관이 조밀하게 몰려들어가는 오른쪽 가운데쪽 벽체에 분배기가 있습니다.
아래에 사진 올립니다.

그리고 또 하나는 엑셀관을 단열재에 U핀으로 꽂아주고,
벽체쪽 비닐을 벽에 고정해야 비닐이 안 뜹니다.
U핀을 단열재에 꽂을 때 비닐이 딸려들어가서 벽체에 붙인 비닐이
팽팽하게 당겨져서 뜨는 현상이 있었습니다.
G 지음 2023.08.26 10:56
분배기 위치 (거실과 주방 사이- 집의 가운데 부분)
G 지음 2023.08.26 10:56
분배기와 보일러 연결관
G 지음 2023.08.26 11:01
보일러와 분배기 연결

맞는지 잘 모르겠지만, 단열재로 감싸서 온도손실을 줄이고자 했습니다.
M 관리자 2023.08.26 13:13
단열재로 감싸신 것은 잘 하셨습니다.
그리고 추가 사진과 설명 감사합니다.