안녕하세요, 설계를 완료하고 시공 비용 절감 방법을 연구하던 중 발견한 사항을 정리하여 공유드립니다.
현재 외단열미장마감 공사 시 화재 방지 기능을 확보하도록 되어 있습니다.
이 때 건축주에게 두 가지 선택지가 있습니다.
1. 전체 외벽 난연 성능의 단열재로 시공
2. 화재 확산 방지 구조로 시공
두 방법 중 화재 확산 방지 구조에 대해 조사한 바를 4장 짜리 PDF 파일로 정리하여 공유드립니다. 건축주 입장에서 간략히 정리한 내용이니 참고하여 주시길 바랍니다.
외단열미장마감 전문 시공업체에 문의한 결과, 화재 확산 방지 구조가 더 저렴하다고 합니다. 기술적인 설명은 4-07. 외단열미장마감공법 (EIFS) - 다. 외벽 을 참고하여 주시길 바랍니다.
화재 확산 방지 구조에 대해 질문이 있어 댓글 남깁니다.
심재 준불연 단열재에서 화재 확산 방지 구조로 변경할 경우, 건축물의 단열 성능이 감소하는지 또는 시공 시 하자 발생 가능성이 높아질지 여부가 궁금합니다.
층간 화재 확산 방지띠는 미네랄울 단열재로 구성하게 됩니다. 심재 준불연 단열재를 사용하지 않는 만큼 자재 비용은 500만원 정도 절감할 수 있습니다.
1.
화재 확산 방지 구조는 시공으로 인한 하자 발생 가능성이 증가하게 될까요?
2.
화재 확산 방지 구조로 변경하면, EPS 2종3호(열전도율 0.033)가 미네랄울 100K(0.037)로 교체되고 서로 다른 단열재가 만나는 부분이 생기게 되니 밀착하여 시공하기 어려울 수도 있지 않을까 생각해봤습니다. 이로 인해 단열 성능이 저하될까요?
다만 이질 단열재가 서로 만나는 조인트 부분에서 단차가 날 수 있다는 것에 (시공사가) 유의할 필요가 있습니다. 그리고 말씀하신 밀착은 문제가 되지 않습니다.
그저 필요하다면, 서로 간의 단차를 맞추기 위해 미네랄울 표면에 일부 미장을 할 필요도 있습니다.
답변 감사합니다. 시공사와 논의해보도록 하겠습니다.
안녕하세요, 제가 피코네 채널 라이브를 보고 질의가 생겨 글 남기게 되었습니다.
이번 주 라이브 방송에서 회장님께서 화재 확산 방지 구조에 대해 말씀하셨습니다.
화재확신띠로 400mm 암면 단열재 (미네랄울)로 시공하기 어렵다고 합니다.
건축주학교 S03-e14 : 공사과정.. 무엇을 보아야 하는가? 14 - 59분 00초
https://www.youtube.com/live/Zw2I4wEsNaI?si=Ur3UZOiHsrPy_-3W&t=3540
그래도 외단열미장마감 시공업체 (모던코트시스템)에서 가능하다고 하여 진행하려고 합니다.
다만 라이브 방송 때 언급해주신 사유가 있을 듯하여, 혹시 협회 측에서 준불연재 비드법 보온판과 화재 확산 방지 띠 구조 중 권장하는 시공이 있을지 궁금합니다.
더 권장하는 것은 없습니다. 저희의 입장은 소규모건축물에서 리본앤댑 접착만 지키면 준불연도 필요로 하지 않는다... 라는 입장인데, 현행법에 반하는 내용인지라...
답변 감사드립니다~
안녕하세요. 미네랄울 단열 자재 관련하여 추가 질의드립니다~
어제 외단열미장마감 팀장님께서 미네랄울 단열 자재로 140K로 구하기는 어렵다고 하여, 120K로 진행해도 되는지 물어보셨습니다.
화재확산방지구조에 사용할 미네랄울 단열 자재를 120K로 사용하는 방안에 대해 혹시 의견 있으실까요?
답변 감사합니다!