안녕하세요, 설계사무소 재직중인 직원입니다. 항상 올려주시는 글, 답변들 보면서 많이 배우고 있어
감사하다는 인사말씀 먼저 드립니다.
작은 근생하나가 현재 공사 중에 있는데, 원래 설계상 필로티 주차장 천장까지의 높이가 타이트하여 (2300높이) 노출 혹은 스터코 등 마감이였으나, 발주처측에서 보부분의 요철부분이 신경쓰인다하여 깔끔하게 한 면으로 할 수 있는 마감재를 찾고 있습니다.
다만 슬라브와 보하부에 단열재가 들어가야한다고 생각하여 주차진입 높이 부분에 있어 제한적이므로, THK 5 정도의 스틸플레이트로 천장마감을 하려고하는데, 시공상 문제가 없을지, 제가생각하는 방식이 가능할지 질문드립니다. 현장소장은 잘모르겠으니 도면으로달라고하네요.(보하부는 스틸플레이트만, 보와 보 사이는 각재와 앵커볼트로 고정하는식) 외벽마감과 만나는 부분은 치장벽돌입니다.
개념도 첨부해드립니다 ! 항상 감사합니다.
경량철골로 마감시에 슬라브 수평정도에 따라 다릅니다만 보 하부로 M바가 지나가야해서 최소 3~4cm 정도의 공간이 필요합니다. THK5의 스틸플레이트라면 비용도 비용이지만 중량으로 인해 경량철골에 설치가 불가능할 것으로 보입니다. 일반적으로 많이 사용되는 알루미늄 천장재의 경우 0.7T의 두께입니다. 참고 부탁드립니다.
단열재를 먼저 시공하고, 드릴링으로 달대를 위치잡아 매달고, 스틸플레이트에 타공을 해서, 달대를 통과시켜 볼팅+달대 절단 식으로 마감을 한 적이 있었습니다.
아래서 일정 간격으로 볼트 머리가 보이는 디자인이었는데.. 괜찮았었습니다.