안녕하십니까.
바쁘신와중에 친절히 답변주심에 감사드립니다.
3.6m정도의 내력벽에 에어컨배관 타공을 해야합니다.
85파이~100파이 정도의 배관을 15개정도 타공해야하는데 괜찮을까요?
단순계산해도 폭의 1/3이 날아가는거라 안될것같아서 질문드립니다...
불가능하다면 창문을 해체한 구멍을 통해 배관 6개정도를 꺼내고
8개 배관(85~100파이 타공) 정도를 꺼내는것이라면 괜찮겠습니까?
답변주시면 대단히 감사하겠습니다..
건물의 용도가 무엇인가요?
타공 사이즈는 줄일수 있지 않을까 생각은 합니다만, 저도 에어컨 업자에게 들은 이야기라 정확한지는 모르겠습니다.
타공 갯수가 많아야하는 이유는 대형 실외기 1개를 설치하는것보다 소형 실외기 여러대를 설치하는것이 비용이 더 저렴하기 때문입니다..
그리고 타공은 타공 지름의 3배가 이격되어야 합니다.
즉 구멍지름이 100mm 라면.. 구멍을 중심을 기준으로 3배가 이격되어야 하므로..
구멍의 끝에서 끝까지 서로 떨어진 거리는 200mm 가 되어야 합니다.
혹시 위아래로 (수직으로) 3개-4개씩 타공해도 괜찮을까요?
괜찮다면 구멍의 수평간격 및 수직간격도 궁금합니다.