설계/시공관련 질문
옥상 에어컨 실외기 패드 질문
G 실외기 | 댓글 6
안녕하세요. 패시트하우스협회에 올라온 자료들을 공부해본 결과, 옥상에 에어컨 실외기를 올릴경우에 무근콘크리트패드 또는 EPDM패드+빅풋과 같은 방진 시스템을 적용해야 방수층에 손상을 주지 않는 것으로 배웠습니다. 요즘 에어컨 업체에서는 아래 사진과같은 방진프레임이라는것을 설치하기도 한다… 더보기
우박에 의한 천창 피해가 있나요?
G 우박에 의한 천창 … | 댓글 1
우박관련 뉴스가 많아지는 거 같은데 우박으로 인하여 천창이 깨지는 사고는 없었는지 궁금하여 여러 실무자님들이 계신 이곳에 질문 남겨보아요.
비확장 구축 아파트 벽에는 뭘 칠해야하나요?
G 드라이로 | 댓글 2
. 비확장 베란다 이고 오래된 구축입니다 항상 누수 위험이 있고 결로와 곰팡이가 있는 상태입니다 천장은 누수 흔적도 있고요 결로방지 페인트 바르려고했는데 유튜브 보니 테라코트 엑셀, 세라믹발수제 이런 얘기들이 있어서 또 선탁장애 입니다ㅠㅠ 락스로 곰팡이제거, 갈라지고 떨어지고 들뜬 졸라… 더보기
배관 매립 관련 질의
4 지람 | 댓글 6
안녕하세요. 배관 매립 관련 질의가 있어 글 남깁니다. 배관을 매립하는 방법은 아래 두가지 방법이 있다고 알고 있습니다. (1) 기초 슬라브에 매립하는 방법 (2) 기초 하부에 매립하는 방법 당연히 "1번 기초 슬라브 매립 방법"보다 "2번 기초 하부 매립 방법"이 더 아래로 깊게 배관… 더보기
2×4, 2×6벽체의 방음차이
G 2×4, 2×6 방… | 댓글 8
둘 다 가 등급 단열재 사용시 방음에 어느정도의 차이가 있을까요?
소음방지를 위한 층간바닥구조 기준에 대해
G 이상 | 댓글 1
일단 먼저 국토교통부에서 정한 "소음방지를 위한 층간바닥구조" 기준을 보면 제2조(정의)이기준에서사용하는용어의뜻은다음과같다. 1.“바닥충격음차단구조”란「주택법」제21조의4제1항에따라바닥충격음차단구조의성능등급을인정하는기관의장이차단구조의성능[중량충격음(무겁고부드러운충격에의한바닥충격음을말한다… 더보기
기존 환기장치 교체 관련해서 질문드립니다.
G 가나바마 | 댓글 3
원래 집에있었던 환기장치가 고장나서 어떻게할지 알아보던중 궁금한점이 생겨 질문올려봅니다. 인테리어 관련해서 거의 몰라서... 말도안되는 질문이라도 양해부탁드립니다 ㅠㅠ.. 기존에 있는 환기장치는 청소기 기능과 집내부의 공기를 바깥으로 보내는 기능 없이 외기를 집내부로 보내는 기능만 하는… 더보기
욕실 방수 부직포 대신 기밀테이프 쓰면 어떤가요?
G 황카 | 댓글 18
안녕하세요 오랜만에 질의 하나 올립니다 협회 통해서 욕실 방수시 1차 도막 후 2차 도막을 올리며 방수부직포를 코너마다 사용하는 걸로 배웠습니다 이 때 방수부직포 대신해서 사진 속 프로클리마 기밀테이프를 사용하는 것도 상관이 없을까요? 1차 도막 - 양생 - 기밀테이프 - 2차 도막 이… 더보기
외벽리모델링 질문 드립니다
1 수토건축 | 댓글 5
기존 구조는 경량철골조로 되어 있고 osb합판(기존)+하지철물(신설)+시멘트보드(신설)+단열재(신설)+스타코 마감(신설)으로 할려고 계회 중인데 방습지를 빼고 하여도 누수,결로 등에 문제가 없을련지 궁금합니다
아파트 전열교환기 배치 질문입니다.
G 전열교환기 | 댓글 14
안녕하세요 2009년 초 완공된 아파트에 리모델링 후 입주 예정입니다. 아쉽게도 전열교환기가 설치되어 있지 않아 이번에 리모델링을 하면서 설치를 계획하고 있습니다. 처음에는 천정형만 있는 줄 알고 열심히 찾다 이곳에 오니 더 좋은 제품들이 많다는 것을 알고 (가격은..ㅜㅜ) 다행이라고 … 더보기
샷시가 이상해요
G 완주군 | 댓글 1
올수리 인테리어를 동네 업체에 맡기고 젤먼저 샷시가 들어갔는데요. 나중에 가보니 턱(?) 이 있는거에요. 베란다마다요. 비확장인데 지금 사는집도 25년 넘은 구축인데 턱없어 잘 다니거든요. 사장님께 여쭤보니 외창을 내창에도 달았다고 더 좋은거고 따뜻할거라고... 그런데 요즘 아무리 눈씻… 더보기
스핀파이프 시공은?
G 아늑한 집 | 댓글 1
스핀파이프는 세로배관에만 설치하나요? 75mm배수관, 100mm오수관 설치중에 가로로 흐르는 수평배관도 스핀파이프가 설치되어 있어 문의 드립니다. 제 생각으로는 수직배관은 스핀파이프 사용하고, 수평배관은 배수.오수 흐름에 방해되지 않게 일반배관을 사용하는 것이 아닌가 생각해서 문의 드립… 더보기
전열교환기를 설치할려는데 구축이라 천장속이 6.5cm라 고민입니다....
G 고민중 | 댓글 3
일단 아파트 5층이고 34평형 집입니다. 집이 4차선 도로에 바로 인접해 있어서 환기를 어떻게 시킬지 고민하다가 여기 사이트를 통해 전열교환기를 알게 되어서 설치를 결심하게 되었고 가능하면 독일산 전열교환기를 설치하고 싶었으나 경제적인 문제로 하츠제품을 (겨울철에는 안돌릴생각) 구입할 … 더보기
욕실 바닥 타일 덧방과 변기 배관 높이
G 화장실 타일덧방과 … | 댓글 3
변기 배관은 지상부에 드러난 것이 2센치입니다. 그런데 변기 위치의 구배가 유독 낮아요. 구배를 정상화 한다면 지상부 길이는 더 짧아집니다. 이런 사정이라면 타일을 걷어야 하나요? 사모래까지 겉어야 하나요? 배관 연장이 가능합니까? 배관이 비스듬한데 이런 배관의 명칭이 있나요? 정심(편… 더보기
화장실 난방+조적욕조+젠다이의 경우 시공 순서를 어떻게 해야할까요?
G 감사합니다 | 댓글 7
구축 아파트 화장실 공사를 하려고 합니다. 검색을 통해, 구조체 - 몰탈구배 및 2차배수 - 방수 - 단열재 - 사모래(XL) - 타일(1차) 라고 배웠습니다. 질문이 총 4가지 인데요, 1. 조적욕조에 젠다이까지 하려면 아래와 같이 하면 될까요? 구조체 - 젠다이와 조적 - 몰탈구배 … 더보기
지하1층 유로폼 폼타이 부분의 방수 방법
4 지람 | 댓글 2
안녕하세요, "지하1층 유로폼 폼타이 부분의 방수 방법"에 대해 질문이 있어 글 남깁니다. 저에게 주어진 방법은 아래 두 가지 방법입니다. A. 지수링 B. 우레탄 코킹 그림으로 표현하자면 아래와 같습니다. 당연히 A안 지수링이 장기적으로 우수한 성능을 낼 것이라 예측됩니다. 하지만 지… 더보기
협회에서 출간하는 스탠다드디테일
G 이종수 | 댓글 3
언재쯤 출간하나요?
경사지붕 방수 관련 문의
G 건식공법!!! | 댓글 11
안녕하세요, 현재 외부화장실을 계획하고 있는데 필지가 작아 경량철골구조를 사용하여 진행중입니다. 건식공법에 목재를 사용하는 것은 처음이라 나름 알아보고 통기층도 설치하고 투습방수지 등도 계획하였습니다. 밑에 상세를 보시면 지붕 단열재를 OSB합판에 거꾸로 매달게 계획하였는데 무리는 없는… 더보기
30A 차단기에 연결된 가로등에 3A 정격용량인 타이머 설치해도 되나요?
G 라리라 | 댓글 2
정격용량 3A, 600W 라고 씌여있는 평범한 간판 타이머를 사다가, 사설 가로등 2기가 연결된 30A 차단기에 꽂으니 작동은 잘 됩니다만, 혹시 위험할까요? 제가 전기를 전혀 모르는 사람이라, 이게 맞는지 확인할 길이 없어 문의 드립니다!
창호 기밀성 방수테이프 변경해도 괜찮을까요?
G 에이브럼 | 댓글 2
안녕하세요. 현재 경기도에 건축공사를 진행하고 있습니다. 창호에 기밀성 방수테이프를 붙여서 시공하려고 합니다. 위 사진은 현재 도면에 표기되어있는 기밀성 테이프입니다. 협회의 추천을 받은 기밀성테이프를 시공하려 하는데 시공사측에서 기밀성테이프를 변경하자고 합니다. 이유는 창호업체에서 한… 더보기
음악연습실 환배기관을 통해 소리가 전달되는데 조금이나마 해결할 수 있는 방법이 있을까요?
G 유유 | 댓글 2
안녕하세요 음악연습실 창업 준비로 공사가 곧 끝나가는데 벽에서 벽으로는 전혀 소리가 들리지 않습니다 오히려 복도와도 방음이 잘 되고요 그런데 환배기관을 통해서 옆옆 방까지 물먹은 선명한 소리로 노래가 전달됩니다... 환배기구와 완벽한 방음은 공존할 수 없다고는 하지만 조금이라도 해결할 … 더보기
외부에 길게 노출된 기초형태의 단열
G 미니멀 | 댓글 4
협회에서 제시하는 기초의 형태를 참고하여 설계를 진행 하고 있는데요.....제시하는 기초끝단과 벽체가 일치하는 상황이 아닌 기초가 길게 연장되고(대략 2m) 기초 중간에 벽체가 올라가는 상황이라면... 기초 측면부터 기초 상부를 돌아서 외벽까지 단열재가 돌아가 되는지.... 기초 상부(… 더보기
스틸하우스 외부기둥의 열교차단 문제
1 이준노 | 댓글 3
안녕하세요. 스틸하우스에 이지블럭 200mm EPS외단열로 설계중인데요,1. 현관포치바깥코너에 기둥이 있습니다. 이 기둥이 가급적 얇았으면 하기에 스틸포스트여야 할 것 같은데요, 이 기둥이 위쪽 2층바닥장선과 만나는 부분에서의 열교가 걱정됩니다. 스틸포스트의 위쪽 받침부분의 열교를 차단… 더보기
단열재 화스너 관련 문의
G 성산군 | 댓글 5
안녕하세요. 항상 많은 도움 받고 있는 성산군 입니다. 단열재를 붙이다가 화스너건으로 단열재 고정하면 바람에 못버틴다는 글을 봐서요. 염려가 되어 문의 남깁니다. 직접시공을 하다보니 드릴로 타공 후 붙이기는 너무 번거로워서 화스너건을 선택했는데요. 화스너는 여유가 있고 건물이 곡선형태라… 더보기