설계/시공관련 질문

해외구입 이중육가를 국내파이프에 연결시 유격 문제

1 행복누리 2 849 2023.10.26 10:34

안녕하세요. 1인 자가건축을 하고 있는 일반 직장인 입니다.

 

화장실 작업중 이중배수에 대해 여기 사이트에서 정보를 얻고 작업중입니다.

 

이중배수 유가를 아마존에서 구입하여 연결하려 하니

50미리에 파이프에 대해 해외 규격과 국내규격이 약간 다르더군요

유가가 파이프 바깥쪽으로 끼워지는 구조인데

유가 내경은 60.375미리, 파이프 외경은 60미리 여서 밀착되지 않습니다.

측정을 해보니 실제는 1미리 정도 차이가 있습니다.

 

이런경우


1) 그냥 본드를 발라도 유격이 채워져 문제 가 없는 것인지요?

2) 테이프를 감아서 밀착되게 결합을 해야 하는지?

 

도움 부탁드립니다.

IMG_0119.jpeg

Comments

M 관리자 2023.10.26 21:03
안녕하세요.

본드를 사용해야 하는데, 그 것 만으로는 안되고.. 본드 접착 후에 건조 후 방수테잎을 돌려서 붙히셔야 합니다. 잘 돌려서 붙히면 무리가 없습니다.
G 주주 2023.11.09 13:06
안녕하세요. 관리자님,
끼어든 것 같아 죄송하지만, 저도 비슷한 제품들을 보고 있는지라 같은 주제는 같은 글에 잇는게 좋은것 같아서 부득이 댓글로 질문드립니다.

마페이 제품이 트랩이 너무 부실한지라 타 해외 제품들을 보고 있는데 대부분 육가 자체에 봉수기능이 없더라구요. 해외에서는 배관에 직접 트랩을 설치하나요??


https://youtu.be/StFK13A4EWc?si=vzkAqMhA9mEYN8jW

또한 목조주택용이라 그런지 체결 구조가 밖에서 들어가는 식의 구조이고 콘크리트 구조의 경우는 배관과 육가부분을 체결한 다음에 콘크리트를 타설하는 식이던데 이걸 국내 환경에 적용이 가능할지 의문입니다.

감사합니다.