설계/시공관련 질문

보일러 설치관련 질문드립니다.

G 하하하하패밀리 3 648 2023.11.29 04:27

안녕하세요. 검색중에 잡자재님 글에 상향식 보일러의 경우 자동에어벤트가 필수 라고하던데 보일러 기사님이 가스보일러의 경우 자동으로 에어가 빠진다고해서 뭐가 맞는건지 몰라 질문 드립니다.

 

1. 상향식은 하향식과 다르게 가스보일러일 경우라도 자동에어벤트가 별도로 필요한지 궁금합니다.

1-1 만약 필요하다면 환수/급수 둘중 어느곳에 설치해야하는지 궁금합니다.

 

2. 개별난방의 각방제어시 차압밸브를 달아야 한다고 피코네 영상에서 봤는데 경동 NGB553 이 모델을 구매하려는데 바이패스 기능이 있다고 되어있는데 이경우도 차압밸브를 별도로 설치하는것이 좋은지 알려주세요.

 

3. 각방제어시라도 온도조절기를 보일러 옆에 별도로 설치하여 난방수 온도조절 전용으로 두는것이 좋은지도 궁금합니다.

 

항상 패시브협회의 도움에 감사드립니다.

Comments

10 잡자재 2023.11.29 11:34
1. 상향식은 보일러 자체에 에어벤트가 있습니다 다만 스킵플로어 구조 혹은 상부층이 있는 경우 보일러 펌프의 힘으로 상부층에 공기를 땡겨 내리기에 어려움이 있습니다. 이런 이유로 상부층 분배기의 높은 쪽에 에어벤트 설치를 권장드립니다.

2. 차압밸브는 다층인 경우 최소 하나의 밸브가 열려있는 로직을 적용하면 안 다셔도 괜찮습니다. 차압밸브가 유리한 경우는 보일러 내부의 펌프 속도가 다단제어가 되지 않는 경우입니다. 각방온도조절 기능으로 밸브가 닫히면서 한쪽 배관의 유속이 빨라져 유찰음이 생기거든요.
바이패스 기능이 있음으로 차압밸브를 달지 않으셔도 됩니다.

3. 순환수의 온도를 조절하지 않으면 순환수 가열온도가 60도로 고정됩니다. 이럴 경우 건물의 성능에 따라 오버히팅되는 경우가 있습니다. 순환수의 온도를 조절하기 위해서는 보일러 옆에 온도컨트롤러가 필요합니다.
G 하하하하패밀리 2023.11.29 12:24
답변 감사합니다~^^
하나만 더 여쭤볼게있는데 한층에 분배기가 2개소로 나눠져있는데 이럴경우 각분배기마다 에어벤트를 달아야 하는지 궁금합니다.
그리고 급수/환수중 어느곳에 설치해야하는지도 알려주세요
10 잡자재 2023.11.29 13:38
네 보일러보다 분배기가 높은 곳에 있으면 양쪽다 설치해주셔야 합니다. 급수와 환수 중 높은 쪽에 설치하시면 됩니다.