설계/시공관련 질문

외부계단 기초 문의 드립니다.

G 박건주 3 881 2023.10.24 22:38

안녕하세요.

 

우여곡절 끝에 준공을 한달 앞두고 있는 건축주입니다.

 

아래 그림과 같이 외부계단을 설치하려고 하는데요. 본건물(RC조, EIFS)과 연결없는 자립식 구조입니다.

철제프레임에 목재발판으로 제작되며, 폭 1300, 높이(난간제외) 3100 정도의 규모입니다.

 

계단 밑에 콘크리트패드를 200mm 정도 두께로 그림처럼 시공한 후 별도 기초없이 시공해도 될까요?

아니면 동결심도 이하로 철제기둥에 독립기초를 시공해야만 하는지요?

 

기초 및 구조에 대해 조언 주시면 감사드리겠습니다.

 

facade 3.jpg

 


 

 

Comments

M 관리자 2023.10.24 00:41
적어 주신 대로 하셔도 되는데...
콘크리트 하부에 두께 50mm 정도의 압출법단열재를 깔면 동결로 부터 안전할 수 있습니다.
그리고 기초와 계단 기둥(?)과의 접합은 콘크리트 속의 철근까지 연결된 철물로 연결이 되던가, 콘크리트에 스텐앙카를 박는 형식이면 좋겠습니다.
G 박건주 2023.10.24 22:37
이번에도 도움 주셔서 감사드립니다. 협회가 없었으면 집을 제대로 지을 수 있었을까 싶게 도움을 많이 받고 있습니다.
M 관리자 2023.10.25 11:12
감사합니다.