2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
외벽쪽으로 약 40mm 압출법보온판으로 꼼꼼히 보강(가급적 20mm 두겹으로 겹쳐서 설치)하시고, 마감하시면 느껴지게 효과를 보실 수 있으실 것입니다. 다만 아래층이 주차장인 2층이시라면 그리 큰 효과는 없을 것입니다.
슬라브의 열교는 포기하셔야 하구요.. 어쩔 수 없는 것에 미련을 두지 않으시는 것이 좋을 듯 합니다.
감사합니다.
그런데 공동주택이라서 저희집만 외벽에 단열을 하면 좀 곤란해질 수 있을 것 같습니다.
내단열로만 해결할 수도 있을까요?
이 경우 내부 결로가 우려되는데, 투습성능을 가진 단열재와 마감재를 써서 실내에서 습기가 증발되도록 유도할 수 있을까요?
또 다른 질문은...
외단열을 한다면 혹시 뿜칠 단열재 사용은 어떻게 생각하시는지요.
외국에서는 꽤 각광받는다고 들었습니다.(http://www.haganatur.ch)
국내 업체 중에도 한 군데 찾기는 했지만 같은 종류인지는 잘 모르겠습니다.(http://www.aisgran.com)
감사합니다.
내단열시의 내부결로 때문에 압출법을 권해드린 것입니다. 투습성을 지닌 단열재를 사용하시면 안됩니다. 압출법을 사용하시던가, 아니면 비드법 단열재를 쓰시고, 내부에 방습층을 확실히 하셔야 합니다.
외단열은 불가하지만, 링크해주신 제품은 추천할 만하지 않습니다. 습기도 들어갈 뿐더러 열전도율이 단열재에 비해 떨어지기 때문입니다.
감사합니다.
공부좀 더 해야겠습니다.....