경량 목구조 패시브하우스 단열 구조 문의

G 김남식 4 7,071 2012.09.09 14:29
귀 협회의 패시브주택에 대한 자료와 정보를 보며 많이 배우고 있는 예비 건축주입니다.
먼저 협회의 노고에 감사드립니다.

경량목구조 복층으로 2.5~3L정도의 패시브하우스를 건축 할 경우에 - (경기 이천에 건축예정)
 
    1. 벽체와 지붕의 이상적인 상세 단면(단열구조)은?
        0. 중단열 시공시(단열재는 그라스울을 사용하고 지붕마감은 징크, 외벽마감은 9~12m/m 시멘트 보드 위에
                                  20m/m 벽돌 타일 마감 예정)는?
        0. 외단열 시공시(단열재는 그라스울 사용)는?
    2. 오픈형 천정(거실, 다락방)의 경우 지붕 상세 단면(단열구조)은?
    3. 천창의 단열 성능과 단열에 미치는 영향은?

  남향 건축, 외부 셔터. 열 교환기, 3중 유리 창호 설치 등 패시브하우스 필요 조건 시공을 전제로 하고 ...
  부분적으로 정확한 단열 성적에 의하기 보다는 그동안 패시브하우스 건축경험에 비추어 일반적인 단열구조를
  문의 드립니다.

귀 협회의 무궁한 발전을 기원드립니다!

Comments

M 관리자 2012.09.10 11:34
안녕하세요.

계획안이 없는 상태에서의 답변은 무척 공허합니다만, 큰 의미를 두시지 않는다는 전제조건으로 답변드리겠습니다.

1. 목구조는 중단열이든 외단열이든 투습이 되어야한다는 것이 중요합니다. 그러므로 글라스울을 비닐포장된 것을 사용치 마시고, 누드로 되어있는 것을 중단열재로 사용하셔야 합니다.
또한, 외단열재는 밀도가 높아야 하는데 고밀도 글라스울은 가격이 비싸므로 암면계열로 하시는 것이 좋습니다. 그 점만 명확히 한다면 중단열과 외단열의 차이는 없습니다.
다만, 중단열은 구조체의 두께가 곧 단열재의 두께이므로 구조체의 두께를 올릴 수 없는 상황이라면, 당연히 외단열로 가셔야 할 듯 합니다.
전체 단열재 두께는 250mm 이상입니다.

2. 오픈 천장의 실내측으로 부터의 구축순서는 다음과 같습니다.
마감재 → 2인치 각재(설비층) → 기밀/방습층 → 석고보드 → 구조재(중단열) → 각재(암면-외단열) →투습방수층 → 각재(통기층) → 외부마감재
전체 단열재 두께는 300mm 이상입니다.

3. 천창은 불가합니다. PVC 프레임의 천창이 없는 이유이기도 하고, 삼중유리 천창도 없으며, 현재 우리의 경제수준으로 단열을 제대로 구현하기 위해서 천창시공을 할 수도 없기 때문입니다.

감사합니다.
G 김남식 2012.09.10 12:13
바쁘신 중에 성의있게 상세히 답변해 주셔서 고맙고, 많은 도움이 되겠습니다.
제가 건축에 관한 지식이 일천하여 궁금한 점 몇가지 더 문의를 드리겠습니다.

  1. 답변하신 내용중에 기밀/방수층과 투습/방수층이 있는데
      시중에서 일반적으로 시공되고 있는 제품명을 알려주시면 고맙겠으며,
    2. 외단열로 쓰이는 암면은 환경적으로 문제가 없는지, 그리고 많이 사용되고 있는
        암면제품명과 두께도 알고 싶습니다.
    3. 현재 일반적으로 사용되는 그라스울 제품에 표기되는 R-Value(열저항값)별로
        두께는 얼마나 되는지요?(예: R11,R19,R30,R38)

늘 건강과 행운이 함께 하시기 바랍니다!
M 관리자 2012.09.10 14:10
1. 기밀/방(습)층 , 투습/방(수)층 입니다. 구분에 조심하셔야 합니다.
    실내측 : 프로클리마 인텔로, 듀폰 스마트가드
    벽체 : 프로클리마 솔리텍스 WA+, 듀폰 타이벡
    지붕 : 프로클리마 솔리텍스 맨토 3000, 듀폰 수프로

2. 환경적 문제가 있는 것은 "석면"입니다. 암면은 무해합니다.

3. 현재의 "R"로 표기되는 제품의 밀도는 너무 낮아 사용할 수 없으십니다. 시공사에게 밀도 16kg이상의 글라스울을 달라고 하시면 됩니다.
 기존 제품의 두께는 R11 : 4인치 ,R19 : 6인치 ,R30 : 10인치 ,R38 : 12인치 입니다.

감사합니다.
1 양평어글리 2017.09.23 23:02
도움이 될것같아 스크랩합니다.