설계/시공관련 질문

배관 매립 관련 질의

5 지람 6 1,101 2023.11.04 23:05
안녕하세요.

배관 매립 관련 질의가 있어 글 남깁니다.

 

배관을 매립하는 방법은 아래 두가지 방법이 있다고 알고 있습니다.

 

(1) 기초 슬라브에 매립하는 방법

(2) 기초 하부에 매립하는 방법

 

당연히 "1번 기초 슬라브 매립 방법"보다 "2번 기초 하부 매립 방법"이 더 아래로 깊게 배관이 위치하게 되니, 시우오수관까지 경사가 나오지 않는다면 "1번 기초 슬라브 매립 방법" 밖에 없게 되는 걸로 이해하고 있습니다.

 

1.

시오수계획평면도

시오수계획평면도.png

 

시우수계획평면도

시우수계획평면도.png

 

제가 배관의 높이가 나올 수 있는지 궁금하여 시우오수관 계획 도면을 구했습니다. 하지만 제가 도면을 볼 줄을 몰라서 질의 남깁니다.

 

"H=2.00M"의 뜻이 도로 지표면으로부터 관거 상부까지 높이라면, 대략 2m 정도 밑에 시우오수관이 있는 것으로 예상되는데 맞을까요?

 

2.

일단 시우오수관까지 배관의 기울기가 나온다고 가정하겠습니다.

 

"2번 기초 하부에 매립하는 방법"은 버림 콘크리트를 하기 전 배관을 하기 때문에, 배관을 설계대로 정확한 위치에 시공하기 어렵다고 알고 있습니다.

 

 

20231104_기초 하부 오하수배관 매립.png

 

그래서 시공 편의를 위해 "2번 기초 하부에 매립하는 방법"보다 "1번 기초 슬라브에 매립하는 방법"을 권장하실지 궁금합니다.

 

슬라브 두께가 550mm로 외경이 120mm인 오수 배관을 매립하는 건 가능할 듯합니다만, 배관 시공에 오차가 발생하더라도 "2번 기초 하부에 매립하는 방법"을 권장하시는 걸까요?

  

 

20231104_기초 내부 오하수배관 매립.png


P.S.

제가 참고한 자료는 다음과 같습니다.

 

(1)  피코네 "건축의 樂, S2- ep7 : 기초의 기초7 - 기초배관매립 3분 32초" (https://youtu.be/PsohYf9TCwg?si=3f2Xueaeth0oc7cM&t=212)

 

(2) 구조엔지니어김성용 "바닥/슬라브 배관 매립 구조 엔지니어 시각에서 말씀드립니다." (https://youtu.be/dtpAmuE7Xcg?si=ph1oAWo7O110u2jN)


(3) 순디네집짓기 "[아빠와 딸의 직접 집짓기] 배관, 정화조 작업 I 하수관 I 오수관 I 집터 그리기" (https://youtu.be/jkAbnmfkw6g?si=YgtZekBnuMpfGWrY)

Comments

10 잡자재 2023.11.07 12:37
매립된 관로는 배관 하부에 다량의 침전물이 있을 수 있기 때문에 인근의 맨홀을 통해 직접 실측하셔야 합니다. 지하층이 아닌 이상 관로의 높이가 높아서 연결이 안되는 경우는 없다고 보셔도 무방합니다.
매트콘크리트 하부에 배관을 매입하는 것은 매트 두께가 300mm 정도로 상하부 피복과 철근 두께를 제외하면 하오수관의 구배를 잡기 어려운 경우입니다. 550mm라면 구배를 잡기에 충분하오니 매립하는게 작업성과 비용면에서 유리합니다.
5 지람 2023.11.07 12:51
@잡자재님

답변 감사합니다.
10 잡자재 2023.11.07 17:18
감사합니다~^^
M 관리자 2023.11.08 20:36
답변이 늦어서 죄송합니다. ㅠ
잡자재님 감사합니다.
5 지람 2023.11.09 13:22
@관리자님

동일한 의견으로 이해했습니다.
관심 가져 주셔서 감사합니다.
M 관리자 2023.11.09 23:34
네 맞습니다.^^