설계/시공관련 질문

아파트 전열교환기 배치 질문입니다.

G 전열교환기 14 1,106 2023.11.03 08:19

안녕하세요

 

2009년 초 완공된 아파트에 리모델링 후 입주 예정입니다.

 

아쉽게도 전열교환기가 설치되어 있지 않아 이번에 리모델링을 하면서 설치를 계획하고 있습니다.

 

처음에는 천정형만 있는 줄 알고 열심히 찾다 이곳에 오니 더 좋은 제품들이 많다는 것을 알고 (가격은..ㅜㅜ) 다행이라고 생각중입니다. 

 

또한 관리자 분과 많은 분들이 정성스럽게 답변을 달아주시는 모습을 보고 염치 없지만 이렇게 저도 의견을 구하고자 이렇게 질문 글을 남기게 되었습니다.

 

24평형 아파트로 17층이어서 스프링클러가 있는 관계로 시스템에어컨을 설치할 때 단내림이 필요없을 정도로는 여유 공간이 있는 것 같습니다.

 

다만 전체가 확장되어 있어 전열교환기를 독립적으로 놓을 수 있는 공간은 마땅치 않습니다.

 

또한 대피 공간에는 법적으로 설치가 불가능 한 것으로 알아 제 생각에는 확장된 주방 창가 아래에 설치(미관은 포기하려 합니다....)를 고려하고 있습니다.

 

그러나 아무것도 모르는 제가 생각하는 것이다 보니 관리자님 및 이 글을 보시는 분들께 배관 설계 및 기기 위치를 여쭤보고자 합니다.

 

참고로 거실 과 침실 2번방(현관 옆) 사이 벽은 가벽으로 리모델링시 철거 예정입니다. 그래서 둘 사이는  2m 가량 벽이 없습니다. 


다시 한번 감사드립니다.

Comments

2 이준노 2023.11.03 10:35
저의 경우, 2003년에 46평 아파트에 베란다에 ERV를 설치하고, 거실의 창호쪽으로 방끝까지 150mm 스파이럴덕트로 덕트를 보내고, 다시 90도 세로방향으로 벽천장 모서리쪽에 150mm 스파이럴덕트를 보내는 형태로 시공했었습니다. 벽체간 이동을 위해 코어드릴로 뚫어야 했고, 덕트가 두꺼우므로 모서리에 사각박스마감으로 덕트를 커버했었습니다.
M 관리자 2023.11.03 11:37
이준노님 감사합니다.

----------
대략 아래와 같이 하면 무리가 없어 보입니다.
천장 속 공간의 여유가 있기에, 급기는 분배기를 사용해서 나눠 주시는 것이 좋겠습니다. 그러므로 각 방으로 가는 공기량을 거의 일정하게 할 수 있는 장점이 있거든요.

위치가 아주 민감한 것은 아니기에, 배관이 관통하는 위치를 보셔서 적당히 옮기시는 것이 좋습니다.
G 전열교환기 2023.11.03 16:04
답변 정말 감사드립니다. 여러 글들을 보다보니 천정 안에 시공하지 않고 노출형으로 시공도 가능한 것 같아 보입니다. 벽 타공의 부담, 시공시 민원이 걱정되어;; 플랫덕트를 사용해 노출형 설치로 계획을 바꾸고 있습니다.

본체는 컴포벤트 고려중이며 위치는 주방 샷시 아래 벽 혹은 안방 발코니 있던 날개벽 쪽을 생각하고 있습니다. 노출형일 경우 분배기는 어려워 보여 추천해 주신 설계와 다른 분의 설계를 참고해 몇가지 그려보았습니다.  송구하지만 검토 부탁드리겠습니다.
G 전열교환기 2023.11.03 16:05
두번째 입니다. 벽없음 써있는 곳은 가벽으로 철거 예정입니다. 그래서 해당 부위쪽은 조금 제외를 시켜보았습니다.
G 전열교환기 2023.11.03 16:06
세번째 입니다. 정말 감사합니다.
M 관리자 2023.11.03 16:32
2번으로 하시되, 거실 공간이 제법 커지므로, 기존 "침실-2" 자리에 급기를 하나 추가해 주는 것이 좋긴 합니다.

다만, 컴포벤트로 하시면, 그 쪽의 전문 설계팀에서 평면과 요구조건에 맞춤설계를 해줄 것이기에, 제 의견은 무시하는 것이 좋겠습니다.  전문 서비스를 받으실 거여요.
G 전열교환기 2023.11.03 17:22
어찌보면 저는 뜨내기 인데 이렇게 자세히 답변해주셔서 정말 감사드립니다. 이곳을 통해 더 좋은 전열교환기가 많다는 것을 알았습니다. 컴포벤트를 사도.....배관과 설치는 비용 문제로 제가 해야 할 가능성이 있어서 답변이 엄청 도움이 되었습니다. 정말 감사합니다.
M 관리자 2023.11.03 17:37
저도 넓게는 뜨내기입니다.
감사합니다.^^
G 전열교환기 2023.11.04 11:40
부끄럽게도 또 오게 되었습니다ㅜㅜ 날이 밝도록 고민고민 하다 ERV를 서재로 사용할 예정인 침실 2에 놓고 시끄러우면 붙박이 장을 짜서 넣는 것도 방법이겠다 싶어 다시 그려보았습니다.
또한 어떻게든 콘크리트 벽은 뚫지 않으려 머리를 쓰고 있습니다.

1. 거실에 흡기 배기 거리가 짧아져도 큰 문제가 없는지요
2. 분배기 없이, 병렬이 아닌 직렬로 설치했을 경우에 문제가 있을지요

항상 감사합니다.
M 관리자 2023.11.04 13:25
가능한 구성입니다.
다만, 외부 공기를 가져오고, 외부로 내보내는 배관을 아파트 정면 쪽에 만들어야 하는데.. 그 것이 가능할지를 먼저 확인해 보시는 것이 좋겠습니다.
만약 벽을 뚫어서 설치할 경우, 관리사무소에 물어 보면 다 안된다고 할거거든요.

그 것만 된다면 나머지는 괜찮습니다.
분배기가 없다면.. 환기장치와 가까운 디퓨저 일 수록 풍량이 강해지고, 멀어질 수록 들나드는 공기의 양이 현저히 줄어듭니다.
그래서 이런 경우 꼭 풍량이 조절되는 (보통 다 돌려서 조절되는 방식입니다.) 디퓨저를 사용하여, 가까운 곳은 매우 잠궈주고, 멀면 다 열어 주는 작업이 필요합니다.

그리고 가까운 곳은 소음이 심하지는데, 지금은 다행히 잠을 자는 곳이 가장 먼 쪽에 있어서 문제는 없어 보입니다.
G 전열교환기 2023.11.04 14:18
빠른 답변 정말 감사드립니다.

외부 공기 배관은 바로 옆 창에 보조샤시를 이용해 만들 계획입니다.
그리고 다행인지 아닌지 정문에서 먼 곳이라..창문을 이용하면 별 말 하지 않을까 생각했습니다.ㅜ

말씀해주신대로 잠그게 되면 저항이..세지니 소음이 세질 것 같습니다
가까운 곳은 큰 덕트를 쓰고 거실을 지나고부터는 작은 덕트를 할까 하는 생각이 듭니다.

그래도 가능하다는 답변을 들어 다행입니다. 잡자재에 견적은 부탁드린 상태이나
만약 시공까지 하게 된다면 예상한 것보다 비용이 셀 것 같아서..이렇게 고민하고 있습니다.

감사합니다!!
M 관리자 2023.11.04 14:27
네 창문은 충분히 가능합니다.
덕트의 지름을 변경하지는 마시고, 75mm 이상, 권장 100mm 로 하시되, 디퓨저의 풍량만 잘 조정하시어요.
G 전열교환기 2023.11.05 00:23
정말 감사합니다!
M 관리자 2023.11.08 20:36
감사합니다.