설계/시공관련 질문

숯단열벽체 관련 질문드립니다.

1 이승락 2 7,457 2012.03.14 18:31
신기술이라고 해야하나요?
숯단열벽체 라고 특허제품들이 홍보를 많이합니다.

열관류율도 0.29w/mk로 220mm 로 중부지방 단열규정을 만족한다는데. . . 

상식적으로 숯을충진해서 이재료가 몇년이나 이형상대로 유지가될지 의문시되구요!

교수님은 어찌생각하시는지요?

전통건축에서는 한번 도입해보면 하는 마음도듭니다만 아직 데이터가 너무없네요?

아는부분 까지만 좀 알려주세요.   ^^

건강하세요

Comments

M 관리자 2012.03.14 19:46
안녕하세요..

말씀하신 "숯단열벽체"라는 제품을 검색해 보았습니다.

홈페이지에 한국건설기술연구원에서 받은 벽체 열관류율 시험성적서가 있는데.. 그림이 너무 작아 식별이 잘 안되긴 하지만, 자세히 보니 열관류율이 0.56 아니면 0.59W/㎡k 로 나와있습니다. (뒤의 숫자가 불분명합니다.)
이 때의 벽체 구성은
황토흙바름 55mm + 숯단열벽체90mm + 황토흙바름 55mm = 200mm의 두께입니다.
현행 중부지방 외벽의 열관류율은 0.36W/㎡k 이니 기준에 미치지는 못합니다.
어차피 한옥이라는 것이 법적 열관류율을 맞추는 것이 어려운 만큼 참고치로 보셔야 할 것 같습니다.
상기 시험성적서로 추정된 왕겨숯만의 열전도율은 0.048W/mk 정도입니다. 비드법1종3호가 0.038W/mk 정도이니 어느정도 비교가 되시리라 생각합니다.

다만, 단열의 구성체로 미루어 짐작컨데,, 한옥의 물리적성격(투습)과는 잘 맞아 보였습니다.
하지만, 똑같은 벽체구조 방식을 사용하고 내부 단열층을 왕겨숯대신 24k글라스울을 사용하여도 거의 비슷한 물리적 성질을 가질 것으로 판단됩니다. (해당 회사에서 이야기하는 흡취, 음이온, 방음, 습도조절 등은 물리적 근거가 없어 판단에서 제외하였습니다.)

말씀하신 주저앉음 등의 장기 변화에 대한 데이타는 홈페이지에 없어 언급하지 않는 것이 옳을 듯 합니다.

결론은 "사용할 만 하지만 성능은 그리 높지 않다."라고 말씀드릴 수 있을 듯 합니다.

감사합니다.
1 두껍 2015.03.12 10:31
벽체 200mm(숯 90mm) 일때 중부지방 기준 열관류율에 미흡
숯 두께를 120mm 이상으로 두껍게 할 필요