1 홍도영 (79.♡.48.119)
2
4,501
2014.01.28 01:22
올려주신 알루미늄 프레임과 비교를 위해 Schueco라는 회사의 여러 알루미늄 프레임을 올려 봅니다. 참고하시길 바랍니다. 제가 보기에는 현재 시공된 프레임은 열관류가 약 3,0 W/m²K 정도로 보이네요.
Uf = 3,0 W/m²K
Uf = 2,6 W/m²K
Uf = 2,2 W/m²K
Uf = 1,3 W/m²K
그리고 거기에 생활습기 만일 실면적이 적다면 공기가 함유할수 있는 수증기의 양도 더 한계가 있기에 더 자주 결로가 생기게 됩니다. 더우기 유리에 결로를 막고자 "뽁뽁이"라 합니까? 여하튼 유리의 표면온도가 조금 더 상승하니 팔연적으로 프레임이 제일 약한 곳이니 결로가 간봉주위로 해서 프레임에 더 생길수밖에 없고 상부보다는 하부가 더 생기게 됩니다.
제가 보기에는 모두의 실수라 보입니다. 이는 법적인 요구를 만족하고의 여부를 떠나 사용해서는 되지 않는 그런 프레임을 시공한 것이 여러 복합적 문제의 출발이라 봅니다.
말씀처럼 시공자체가 문제인것 같네요..
다음 현장에는 이런 사항을 꼭 반영해야겠습니다.